OP 17 sehr langsam

Progri

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wer kann mir helfen habe ein Problem mit der Bildumschaltungs Geschwindigkeit auf manchen OP 17

Beschreibung:

-CP 414-3
-Profibus mit ca. 50 Teilnehmern und 6 OP 17
-Busgeschwindigkeit 500 kbps

bei OP 17 in anderen Bussträngen mit teilweise noch mehr Teilnehmern funzt es optimal wieso??

danke schon mal MfG Uli
 
Hallo Uli,

es gab vor 2 oder 3 Jahren mal einen OP17-Firmwarestand, bei dem dieser Effekt u.U. auftreten konnte. Wir hatten eine ganze Serie von OP17, alle mit fast identischer Projektierung. Der Bildwechsel dauerte 5..6s, manchmal noch länger! Welche Umstände für diesen Fehler zusammen treffen müssen, ist mir jedoch nicht bekannt. Mit der aktuellen Protool-Version gibt es dieses Problem nicht.

Welche Version verwendest du?


Gruss, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Profibus-Adressen der OP dürfen auf keinen Fall unmittelbar aufeinander folgen! (z.B. 71-72-73-74-76). Das gibt schlimme Phänomene (z.B. Totalabsturz der CPU, etc.).
Es sollte immer ein anderer Teilnehmer (z.B. ET200S) eine dazwischenliegende Adresse haben.
 
Hallo,

ich verwende die Protoolversion 6.0

meine OP haben die aderssen 81,83,85,87,89,91

danke für euere Antworten
 