-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Wir haben an einer Anlage 2 OP17 eingebaut. An einem Einbauort haben wir jetzt schon häufiger Probleme mit der Kommunikation gehabt. Es sieht so aus, als ob sich die Profibusschnittstelle der OPs verabschiedet. (Ja, das Gerät ist am Profibus!) Über die Schnittstellen Diagnose am PG stellt man fest das die Adresse nicht mehr gefunden wird. Kabellänge ist ca. 20m und aufgrund der Fehler vor 2 Wochen komplett (Kabel und Stecker) erneuert worden. Die Erdung wurde geprüft... Heute war der Fehler wieder da. Mit Glück ist es mit spannungsfrei machen und neustarten getan. Meistens muss aber auch das ganze Gerät getauscht werden, aber auch eine Wunderheilung nach 2 Wochen hatten wir schon! Alles sehr seltsam!
Hat irgendjemand eine Idee?
Wir überlegen die Geräte gegen aktuelle auszutauschen! Sollte man evtl. erst die OPs ins MPI- Netz integrieren (dieses wird derzeit für Kommunikation zwischen mehreren CPUs verwendet)?
Danke und Gruß
AJ
Wir haben an einer Anlage 2 OP17 eingebaut. An einem Einbauort haben wir jetzt schon häufiger Probleme mit der Kommunikation gehabt. Es sieht so aus, als ob sich die Profibusschnittstelle der OPs verabschiedet. (Ja, das Gerät ist am Profibus!) Über die Schnittstellen Diagnose am PG stellt man fest das die Adresse nicht mehr gefunden wird. Kabellänge ist ca. 20m und aufgrund der Fehler vor 2 Wochen komplett (Kabel und Stecker) erneuert worden. Die Erdung wurde geprüft... Heute war der Fehler wieder da. Mit Glück ist es mit spannungsfrei machen und neustarten getan. Meistens muss aber auch das ganze Gerät getauscht werden, aber auch eine Wunderheilung nach 2 Wochen hatten wir schon! Alles sehr seltsam!
Hat irgendjemand eine Idee?
Wir überlegen die Geräte gegen aktuelle auszutauschen! Sollte man evtl. erst die OPs ins MPI- Netz integrieren (dieses wird derzeit für Kommunikation zwischen mehreren CPUs verwendet)?
Danke und Gruß
AJ