Hallo zusamen,
hat von euch schon mal einer mit dem Baustein Flow Meter aus der Oscat Lib gearbeitet.
Ich bekomme den so nicht zum laufen bzw. ist mir das nicht ganz klar ob ich den richtig beschalten habe.
Habe das ganze auf eine 1513 portiert.
Ich möchte einen Impuls eines Wasserzählers in den entsprechenden Volumenstrom umrechnen. z.B. 8 l/Impuls entsprechend in l/min
Der Parameter Pulse_Mode ist TRUE. D.h. es wird der Volumenstrom und die Menge ermittelt indem bei jeder
steigenden Flanke an E der Wert an VX aufaddiert wird.
Allerdings bekomme ich keine vernüftigen Werte an Parameter Durchfluss?!?!
Hat von euch einer ne Idee wie der Baustein richtig funktioniert? Das Projekt ist im Anhang zu finden!
Grüße Pico
hat von euch schon mal einer mit dem Baustein Flow Meter aus der Oscat Lib gearbeitet.
Ich bekomme den so nicht zum laufen bzw. ist mir das nicht ganz klar ob ich den richtig beschalten habe.
Habe das ganze auf eine 1513 portiert.
Ich möchte einen Impuls eines Wasserzählers in den entsprechenden Volumenstrom umrechnen. z.B. 8 l/Impuls entsprechend in l/min
Der Parameter Pulse_Mode ist TRUE. D.h. es wird der Volumenstrom und die Menge ermittelt indem bei jeder
steigenden Flanke an E der Wert an VX aufaddiert wird.
Allerdings bekomme ich keine vernüftigen Werte an Parameter Durchfluss?!?!
Hat von euch einer ne Idee wie der Baustein richtig funktioniert? Das Projekt ist im Anhang zu finden!
Code:
"Flow_Meter_DB"(VX:="md10", //Hier stehen die 8 Liter drin
E:="Systemdaten".Takte.D_BO_Blinker_1000ms, //simulation impuls
RST:="Reset",
PULSE_MODE:=TRUE,
UPDATE_TIME:=T#100ms,
F=>"Durchfluss",
X:="Durchfluss_NK",
Y:="Durchfluss_VK");
IF #test <> "Durchfluss" AND "Durchfluss" <> 0.0 THEN
#test := "Durchfluss";
END_IF;
Grüße Pico
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: