Hallo zusammen,

Ich versuche, den PCS7-Prozesshistoriker gemäß der Installationsanleitung von Siemens zu installieren. Die meisten Dinge sind bisher gut abgeschlossen, aber ich kann die IIS-Konfiguration nicht ordnungsgemäß abschließen. Während des Konfigurationsvorgangs erhalte ich die Meldung, dass Port 443 bereits vorhanden ist verwenden, dann kann das System es nicht konfigurieren.
Ich habe auch Port 80 ausprobiert, ohne Erfolg. Bitte sehen Sie sich den beigefügten Screenshot an.

Vielen Dank für jeden Rat.

Nick
 

Anhänge

  • port443.png
    port443.png
    347,6 KB · Aufrufe: 8
Hallo zusammen,
Es wurde eine Lösung gefunden, die ich mit Ihnen teilen möchte. (Fehlerport 443)
Damit die Installation abgeschlossen werden kann, müssen Sie „Ein virtuelles Verzeichnis erstellen“ auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 1.3.4 „Konfigurieren des Informationsservers“ im Informationsserver-Handbuch: