Hallo Leute,

hab nochmal ne frage zu PDU größen.. bei S7-400 sind es ja 448Bytes und bei S7-300 sind es 240 Byts. Nun hab ich mir die Datenpackete übes netz angeschaut, welche zwischen ner S7-400 und nem OPC SErver hin und her geschickt werden. Nun hab ich endeckt, das ein OPC server TCP/IP datenframes von 942 Bytes größe statt nur 448 Bytes überträgt. Wie ist das möglich? Dachte die TCP/IP packete ains auf PDU beschränkt.


Grüße
 
Welcher OPC-Server und welche Steuerung (die genaue Bestellnummer)?
Anmerkung: Es sind 240 und 480 Bytes PDU-Size. Davon geht der Overhead weg und es bleiben beim Lesen aus einem Bereich 222 bzw. 462 Bytes übrig.
 
Ne VIPA 317 Speedport und der Softing OPC Server.. mit AGLink 4

Code:
//ANFRAGE ZUR SPS
10.02.2009 13:22:35.734; 288: Client to Server (31 bytes)
0000  03 00 00 1F 02 F0 80 32  01 00 00 3A 00 00 0E 00  .......2...:....
0010  00 04 01 12 0A 10 02 03  AE 00 03 84 00 58 50     .............XP 

/// ANTWORT VON SPS
10.02.2009 13:22:35.781; 288: Server to Client (967 bytes)
0000  03 00 03 C7 02 F0 80 32  03 00 00 3A 00 00 02 03  .......2...:....
0010  B2 00 00 04 01 FF 04 1D  70 26 8A 26 8A 26 8A 26  ........p&.&.&.&
0020  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0030  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0040  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0050  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0060  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0070  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0080  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0090  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
00A0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
00B0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
00C0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
00D0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
00E0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
00F0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0100  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0110  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0120  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0130  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0140  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0150  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0160  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0170  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0180  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0190  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
01A0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
01B0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
01C0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
01D0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
01E0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
01F0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0200  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0210  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0220  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0230  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0240  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0250  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0260  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0270  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0280  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0290  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
02A0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
02B0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
02C0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
02D0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
02E0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
02F0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0300  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0310  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0320  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0330  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0340  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0350  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0360  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0370  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0380  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
0390  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
03A0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
03B0  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  8A 26 8A 26 8A 26 8A 26  .&.&.&.&.&.&.&.&
03C0  8A 26 8A 26 8A 26 8A                              .&.&.&.
 
Für 1000 Dints = 4000 Bytes

Werden 5 Anfragen gemacht:

4 * 942 Byte

1* 232 Byte

Dauer ca. 150ms

wäre eine übertragungsrate von 26,66 KB/s kann das sein???

EDIT: schwankt aber arg.. kann auch mal 600ms gehen
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn du am schon am mithören bist kannst du dir ja mal die Antwort der SPS beim Aufbau der S7-Verbindung ansehen.
Im Parameterteil auf Bytes 6/7 steht dann die PDU-Größe welche von der SPS zurückgemeldet wird.
 
ohh danke , gute idee

EDIT: Ich weis alleding nich komplett was alles Bytes in einem Frame bedeuten. Ein paar konnte ich enziffern.. aber gibt irgendwo ne doku wo das Beschrieben ist? grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
TCP/IP kennt GAR KEINE PDU Grössen !
Es ist stream orientiert.

ISO/OSI hingegen arbeitet mit PDU's
Die Krücke, die Siemens bei den SPS'en nutzt, nennt sich ISO on TCP und
setzt OSI künstlich auf TCP/IP auf (Port 102).
Dabei wird ein eigener Header noch mal draufgesetzt.
http://pvbrowser.de/pvbrowser/sf/ma...mensTCP.html#5f09e6c3ef726892e398b96a292c733a

und

http://pvbrowser.de/pvbrowser/sf/ma...mensTCP.html#a43942074ce5a2e879994a783a784fe2

Siehe unseren Siemens Treiber:
http://pvbrowser.de/pvbrowser/sf/manual/rllib/html/classrlSiemensTCP.html

PDU's werden bei TCP/IP höchstens in der Anwendungsschicht (nach ISO/OSI Modell) verwendet. Auf der Transportschicht ist das aber alles stream orientiert.

Siehe auch unseren Modbus Treiber:
http://pvbrowser.de/pvbrowser/sf/manual/rllib/html/classrlModbus.html
 
Hallo Leute,

die VIPA fährt auf TCP/IP definitiv mit PDUsize = 960 Byte.
Sie kann aber auch die kleineren PDU = 240 u. 480
Die gewünschte PDU Size gibt übrigens der Client vor, z.B. OPC-Server
oder Simatic Manager, bei letzterem hab ich bisher nie PDU > 480 gesehen.

Die Gegenstelle SPS gibt im Verbindungsaufbau eine Bestätigung der
PDU Size zurück, so kann die SPS sagen, nein ich kann z.B. nur 480 Byte.


mfG. klaly
 
Danke für die interessante Diskussion! Hatte mir so eine ähnliche Frage auch schon mal gestellt. Frohe Wiehnachten!

Dana
 