Wenn die Fehlerob's geladen sind, dann würde ich schauen, ob alle Teilnehmer oder nur die vor dem PG erreichbar sind und tritt das Problem nur an einer Stelle oder an allen Stellen im Bus auf?
Ansonsten fällt mir nur ein Testen, Prg nur mit Fehlerob's, ggf ein Blinki auf einer Ausgangskarte des SChrankes, als Zeichen SPS lebt....
War die Teilnehmer angeht:
ohne Teilnehmer
mit einem Teilnehmer
usw.
Wenn Ihr habt, einen Profibusanalyer verwenden, in der Hoffung, das er den Fehler findet.
Ich hatte vor einiger Zeit mit so einem Tool ein Fehler versucht zu finden, ohne Erfolg, weil Teilnehmer in Bus Störsignale eingestreut haben und je nach Zugriff ging der Teilnehmer in Störung der gerade "dran" war.
Am Ende wurde der Bus neu (nach Vorschrift) verlegt und die Probleme waren weg.