Phönix Proxy FL-NP-PND-4TX-IP mit CPU1515-2PN

Tommy1981

Level-2
Beiträge
77
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand einen Tipp geben wir ich den Fernbusstich (RB Out 2) der Phönix Baugruppe IBS ST 24 RB RB-T (2753504) im TIA Portal für den Proxyserver FL-NP-PND-4TX-IP konfigurien muss? Die "normale" Weiterführende Fernbusschnittstelle Out 1 funktioniert, mit dem fernbusStich komme ich nicht weiter.

Danke vorab.
Thomas1.jpg2.jpg3.jpg
 
Nabend,

Das Bild mit den grünen Baugruppen ist ein Auszug aus dem Phönix CMD-Projekt, richtig?
Ich habe in einer Anlage 6 Interbus Proxys mit diversen RBT-Modulen an einer S7-1516 programmiert.
Ich kann mich erinnern, dass ich mit den RBT-Modulen auch Probleme hatte.
In den Einstellungen der Baugruppen in der TIA Hardware Konfiguration gibt es für jeden Steckplatz des Proxys den Parameter für die Ebene.
Wenn ich mich gerade nicht irre, müssen die Module am Stich des RBT auf die nächste Ebene parametriert werden.
Das Thema ist in der Interbus-Fibel gut beschrieben.
Ich habe gerade Urlaub, ich wäre Montag im Büro und könnte nochmal genau nachschauen, wenn es erforderlich ist.
 
Zurück
Oben