Der Regler steht ständig im Automatikbetrieb und wenn er inaktiv ist, gebe ich einen Sollwert von 0 und einen Istwert von 100% vor.
Tritt dieses über das Ziel hinausschiessen auf, wenn der Regler längere Zeit "inaktiv" war und dann aktiviert wird?Jetzt kommt es sporadisch vor, dass er einmalig sehr stark über das Ziel hinausschießt. Sollwert bei 1.250°C und erst bei 1.350°C fängt er an runter zu regeln, im Normallfall startet er bei 1.248°C.
Es konnte noch keine Ursache festgestellt werden wann dieser Effekt auftritt. Bisher vermute ich ein Stopp der CPU, entweder durch Übertragen des Projektes oder durch Hauptschalter aus. Das ist aber nicht reproduzierbar. Längere Zeit "inaktiv" wäre allerdings auch denkbar.Tritt dieses über das Ziel hinausschiessen auf, wenn der Regler längere Zeit "inaktiv" war und dann aktiviert wird?
Du meinst den D-Anteil?on Zyklus von Zyklus die Differenzen rechnet. Da kann sich dann der proportional Anteil sehr stark verändern.