Hallo,
kannst du mal einen DB-Dump deiner Datenbasis-Konfiguration machen und mir zukommen lassen?
Wenn du in Intouch eine Variable "EXy.x" anlegst, wird diese auch aus der SPS abgefragt. Das lässt sich leider nicht verhindern, da es eine Option "Nur schreiben" nicht gibt. Darum gibt es immer den Fehler.
Ich bin da auf die Siemens-Schnittstelle angewiese. Also ich kann es nicht ändern auch wenn ich es wollte.
Als Möglichkeit könntest du den E/A Bereich in einen anderen Speicherbereich (z.B. DB) mappen, und am Anfang des OB1 in den E/A-Bereich schreiben/lesen.
Eigentlich habe ich das mit Intouch schon recht umfangreich getestet. Etwas besonderes einzustellen gibt es auch nicht.
Gruß
Thomas