Hallo,

ich habe eine Anfängerfrage:

Für jedes Device kann im Profinet eine eigene Aktualisierungszeit eingestellt werden, beispielsweise 128ms.

1649685105240.png

Wenn mein OB1 Zyklus nun zB 10ms (inkl. PAE/PAA) beträgt und ein Sensor auf einer ET200SP mit Aktualisierungszeit 128ms hängt, habe ich somit theoretisch nur alle 12,8 Zyklen einen neuen Wert verfügbar? Und wie sieht es mit direktem Ansprechen via Peripherieeingang (zB E0.0: P) aus? Ist man hierbei auch von dieser Aktualisierungszeit betroffen, oder bekommt man sozusagen das Signal direkt übermittelt?
 
Nein, du kannst damit höchstens nochmal max. 10 ms herausholen. Also wenn du im OB1 Zyklus bist und zufällig sind gerade neue Daten vom Device eingetroffen, aber noch nicht im Prozessabbild, dann kannst du damit auf die aktuellsten Daten zugreifen.
 