TIA PN/PN Koppler 'Transmitted IO data invalid (partially bad-flagged)'

Beiträge
8.945
Reaktionspunkte
2.168
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe eine Anlage (1512SP CPU) mit PN/PN Koppler an eine weitere Maschine.

Ich bekomme diesen Diagnose Puffer Eintrag:
Description: Error: Status error - Transmitted IO data invalid (partially bad-flagged)
Help on event: Solution: Check the controller on the other interface
In das Geräte Sicht sehe ich nur die rote Warnzeichen bei der Maschine und genau dieselbe Diagnosepuffer Eintrag ('.. partially bad-flagged ..').

Die Verbindung funktioniert aber, Daten werden versendet beide Richtungen.
Obwohl dass es scheint zu funktioniern, möchte ich gerne diese gelbe 'MAINT' Lampe weck. Aber ich weis nicht wo zu suchen.

[TIA V15.1]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die schnittstellen sind die integrierte PN ports auf beide Seiten.
Es hat vielleicht zu tun mit ob die Einstellung für Diagnostic Status auf beide Seiten übereinstimmt.
Ich frage die Programmierer von die Maschine was er dort eingestellt hat.
 