TIA Ports am ioLink Master aktivieren bzw. Deaktivieren (CM 4xIO-Link)

nik20099

Level-2
Beiträge
71
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,
ich möchte an meiner Siemens S7-1500 in Verbindung mit einer ET200SP ein ioLink Modul nutzen (6ES7 137-6BD00-0BA0).

Jetzt ist es hier im Unternehmen so, dass das ganze Modular aufgebaut werden soll.

Maschine x (Port 1 = 0 / Port 2 = 1 / Port 3 = 1 / Port 4 = 0)
Maschine y (Port 1 = 1 / Port 2 = 1 / Port 3 = 0 / Port 4 = 1)

Das ganze soll am besten über das PLC Programm in der Steuerung umgeschrieben werden (Ziel: Beide Maschinen haben das gleiche Projekt)

Alle Ports einfach aktiv zu schalten geht nur bedingt. Und zwar wenn die Diagnose deaktiviert wurde. Das möchte ich nicht.

Ich habe mich mit dem Baustein: LIOLink_Master aus der Datenbank von Siemens (Beitrags-ID: 82981502) auseinander gesetzt und es funktioniert auch soweit.

Leider brauche ich für jede Konstellation ein Backup vom ioLink Master (10239 Byte * 16 ) Da dies absolute Speicherverschwendung ist frage ich hier mal, ob jemand einen anderen Weg kennt.

Gruß
Jannik
 
Nimm die IO-Link-Mastergateways der ifm electronic.
Hier kannst Du die Ports ganz einfach über einen Funktionsbaustein aktivieren und deaktivieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Rückmeldung. Leider kommt das für unseren Serienmaschinenbau nicht in Frage.

Ich konnte das Thema heute mit Siemens direkt klären.

Mit Hilfe des Datensatz 128 und dem Baustein WRREC und RDREC lässt sich der ioLink Master Problemlos konfigurieren.

Die Informationen dazu findet man im Handbuch:
Kommunikationsmodul IO-Link Master CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0BA0)
Seite 34 ff.
 