Ok das Thema verschmilzt auch mit dem Bereich E-CAD, habe auch letztens dort ein Thema eröffnet, aber jetzt bin ich so richtig warmgelaufen.
Es geht um die Potentialverteilung (speziell N-Leiter, 0VDC,...). Diese werden ja sehr oft auf Schienen oder Klemmen geführt und von dort weiter verteilt. Bei uns ist es so, dass diese Klemmen überhaupt keine Nummerierung aufweisen sondern nur mittels Stegbrücken verbunden werden. Der gesamte Klemmenblock bekommt dann die Beschriftung "N","0V", usw.
Mir gefällt diese Art der Verteilung nicht, da man die Drähte ohne zupfen nicht zurückverfolgen kann. Mein Vorschlag diese Klemmen zukünftig zu nummerieren wurde weitgehend abgelehnt (zuviel Aufwand, unnötig, mehr Zeit für Planung, wozu das Betreiben fürs gleiche Gehalt). Wenn ich aber in die Schaltschränke unserer Lieferanten schaue sind deren Klemmen beschriftet oder zumindest jeder Draht hat eine Beschriftung. Wie wird das bei euch gehandhabt?
Für den Plan seh ich nur folgende Problematik: die richtige Darstellung der Klemmen/Schienen!
Eine 4 Leiter Durchgangsklemme mit der Nummerierung '1' hat 4 Anschlüsse, physikalisch gesehen ist es aber nur eine Klemme! Wie kann man sowas sinnvoll im Plan umsetzen ohne Hunderte von Abbruchstellen erzeugen zu müssen? Ich dachte da an eine Matrixkodierung (z.B. 1a,1b,1c,1d) nur das muss man mal den Kollegen erklären bzw. dem CAD Programm...
Jeder Draht sollte zurück verfolgbar sein.... Dann müsste ich die PE-Klemmen/Schienen auch nummerieren. Macht das jemand?
Es geht um die Potentialverteilung (speziell N-Leiter, 0VDC,...). Diese werden ja sehr oft auf Schienen oder Klemmen geführt und von dort weiter verteilt. Bei uns ist es so, dass diese Klemmen überhaupt keine Nummerierung aufweisen sondern nur mittels Stegbrücken verbunden werden. Der gesamte Klemmenblock bekommt dann die Beschriftung "N","0V", usw.
Mir gefällt diese Art der Verteilung nicht, da man die Drähte ohne zupfen nicht zurückverfolgen kann. Mein Vorschlag diese Klemmen zukünftig zu nummerieren wurde weitgehend abgelehnt (zuviel Aufwand, unnötig, mehr Zeit für Planung, wozu das Betreiben fürs gleiche Gehalt). Wenn ich aber in die Schaltschränke unserer Lieferanten schaue sind deren Klemmen beschriftet oder zumindest jeder Draht hat eine Beschriftung. Wie wird das bei euch gehandhabt?
Für den Plan seh ich nur folgende Problematik: die richtige Darstellung der Klemmen/Schienen!
Eine 4 Leiter Durchgangsklemme mit der Nummerierung '1' hat 4 Anschlüsse, physikalisch gesehen ist es aber nur eine Klemme! Wie kann man sowas sinnvoll im Plan umsetzen ohne Hunderte von Abbruchstellen erzeugen zu müssen? Ich dachte da an eine Matrixkodierung (z.B. 1a,1b,1c,1d) nur das muss man mal den Kollegen erklären bzw. dem CAD Programm...
Jeder Draht sollte zurück verfolgbar sein.... Dann müsste ich die PE-Klemmen/Schienen auch nummerieren. Macht das jemand?