Step 7 Problem mit Deltalogic NetLink PRO

peter(R)

Level-3
Beiträge
1.072
Reaktionspunkte
133
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander
ich habe ein Problem mit meinem Adapter. Die Hotline von Deltalogic konnte mir auch nicht so recht weiterhelfen daher schildere ich mein Problem jetzt euch vielleicht hatte ja jemand schon mal sowas.
Wenn ich mit dem Laptop an eine S7-300 gehe ( habe mehrere CPUs probiert) kann ich über Profibus online gehen. Kein Problem.
Gehe ich auf MPI dann sehe ich zwar in der Diagnose die Teilnehmer ( auch mit MLFB Nummer ), will ich aber online gehen heisst es
"Es konnte keine Verbindung zwischen PC und SPS hergestellt werden". Baud Rate, Höchste Teilnehmernummer, Adresse, alles geprüft (die Diagnose funktioniert ja auch ). Das gleiche Problem wenn ich über TIA online gehen will.
Mit dem Bürorechner ( auch WIN 10 PRO ) funktioniert alles. Habe schon alles verglichen was wir eingefallen ist. Bin ein wenig ( nein sehr ) ratlos und dankbar für jeden Tip. Ach ja es hat natürlich schon mal funktioniert, aber MPI nutze ich halt nicht sooo häufig.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter

Ist dieser Schalter gesetzt (empfohlen), so versucht der ACCON-NetLink-PRO die netzbezogenen Parameter zu ermitteln. Die betreffenden Einstellungswerte in diesem Dialog sind dann gesperrt. Damit der ACCON-NetLink-PRO die netzbezogenen Parameter ermitteln kann ist es erforderlich, dass bei einem Master (i.d.R. eine CPU) die zyklische Verteilung der Busparameter aktiviert ist.

Ist dieser Schalter nicht gesetzt, so werden die hier vorgenommenen Buseinstellungen bei der Verwendung des ACCON-NetLink-PRO genutzt.

© 2005-2015 DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
Wenn ich richtig erinnere, habe ich das i.d.R. immer abschalten müssen und die Enstellungen von Hand vorgenommen.
(Zu finden bei PG-Schnittstelle und dann in den Einstellungen des Neuling-Pro)
 
@ Harald
habe das Problem vor etichen Tagen bemerkt. Der Laptop ist seitdem mindestens ein Dutzend mal aus und wieder eingeschaltet worden.

@ Ralle
ja ich nehme die Einstellung auch immer von Hand vor. Hatte auch immer Probleme mit der "Automatik"
 
In PG/PC-Schnittstelle hast du vermutlich S7ONLINE=ACCON-NetLink-PRO.MPI gewählt.
Hast du auch die spezifike Verbindungsweg unter "Local Connection" aufgesetzt ?
Muss man jeden mal machen. Vergiesst man vielleicht wenn man zwischen Verbindungen wechselt.

Du kannst auch die Netlink webserver öfnnen und checken ob der NetLink die CPU sehen kann. Dann weist du ob das Problem liegt bei der NetLink oder bei STEP7.
 
@ Erich
wusste ich tatsächlich nicht - man lernt nie aus - , brachte aber kein positives Ergebnis
 

Anhänge

  • Ergebnis.jpg
    Ergebnis.jpg
    24,3 KB · Aufrufe: 27
  • NetlinkParameter.jpg
    NetlinkParameter.jpg
    32,8 KB · Aufrufe: 27
  • Busparameter.jpg
    Busparameter.jpg
    21,2 KB · Aufrufe: 25
  • Diagnose.jpg
    Diagnose.jpg
    27,1 KB · Aufrufe: 24
  • Eigenschaften.jpg
    Eigenschaften.jpg
    25,4 KB · Aufrufe: 27
In PG/PC-Schnittstelle hast du vermutlich S7ONLINE=ACCON-NetLink-PRO.MPI gewählt.
Hast du auch die spezifike Verbindungsweg unter "Local Connection" aufgesetzt ?
Muss man jeden mal machen. Vergiesst man vielleicht wenn man zwischen Verbindungen wechselt.
Und ... ? In Beitrag #10 was hast du unter die Reiter 'Lokaler Anschluss' ?
diagnostic sieht glaube ich gut aus
Probier mal unter Observe Variables ob du z.B. die Takt Merker bits sehen kannst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ DeltaMikeAir
schau mal weiter oben #10 das Bild ganz rechts. Da is nix
Naja, Siemens programmiert ja auch keinen "Standard" Button in das Auswahlfenster vom ACCON Link.
Dieses Fenster aus deinem Screenshot hat mit der Siemens Software nichts zu tun sondern es kommt mit der Accon-Treiber-Software mit.
 
Zurück
Oben