-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,
bin gerade wieder einmal am verzweifeln.
Die Erweiterungskarte 6ES7552-1AA00-0AB0 (S7-1500, TM Timer DIDQ 16*24V) lässt sich zwar in der Funktion mit einem Inkrementalgeber Konfigurieren,
lässt diesen aber im TO_ExternalEncoder nicht auswählen.
Was macht das ganze dann für einen sinn?
Sinn und Zweck ist das Einbinden eines Magnetbandsensors an einer Linearachse in Verbindung mit einem Siemens V90 Servosystem.
TM Timer war angedacht um eine Längenabtastung von gefördertem Material während der Bewegung zu realisieren.
Zum System:
Tia V17 Update 6
CPU 1511-1 PN 6ES7 511-1AK02-0AB0
Wenn das nicht geht muss doch eine Tm Count oder Posinput herhalten und die Abtastung über einen Hardwareinterrupt ausgelöst werden.
Funktioniert prinzipiell auch.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Konstellationen?
bin gerade wieder einmal am verzweifeln.
Die Erweiterungskarte 6ES7552-1AA00-0AB0 (S7-1500, TM Timer DIDQ 16*24V) lässt sich zwar in der Funktion mit einem Inkrementalgeber Konfigurieren,
lässt diesen aber im TO_ExternalEncoder nicht auswählen.
Was macht das ganze dann für einen sinn?
Sinn und Zweck ist das Einbinden eines Magnetbandsensors an einer Linearachse in Verbindung mit einem Siemens V90 Servosystem.
TM Timer war angedacht um eine Längenabtastung von gefördertem Material während der Bewegung zu realisieren.
Zum System:
Tia V17 Update 6
CPU 1511-1 PN 6ES7 511-1AK02-0AB0
Wenn das nicht geht muss doch eine Tm Count oder Posinput herhalten und die Abtastung über einen Hardwareinterrupt ausgelöst werden.
Funktioniert prinzipiell auch.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Konstellationen?