TIA Problem mit Inkremental Geber an TM Timer DIDQ

D_H

Level-2
Beiträge
56
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

bin gerade wieder einmal am verzweifeln.
Die Erweiterungskarte 6ES7552-1AA00-0AB0 (S7-1500, TM Timer DIDQ 16*24V) lässt sich zwar in der Funktion mit einem Inkrementalgeber Konfigurieren,
lässt diesen aber im TO_ExternalEncoder nicht auswählen.

Was macht das ganze dann für einen sinn?

Sinn und Zweck ist das Einbinden eines Magnetbandsensors an einer Linearachse in Verbindung mit einem Siemens V90 Servosystem.
TM Timer war angedacht um eine Längenabtastung von gefördertem Material während der Bewegung zu realisieren.

Zum System:
Tia V17 Update 6
CPU 1511-1 PN 6ES7 511-1AK02-0AB0

Wenn das nicht geht muss doch eine Tm Count oder Posinput herhalten und die Abtastung über einen Hardwareinterrupt ausgelöst werden.
Funktioniert prinzipiell auch.

Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Konstellationen?

 
Warum man dieses Modul nicht für Motion Control einsetzen kann, weiß ich auch nicht. Aber man könnte prinzipiell die TO-Anbindung über Telegramm im Datenbaustein benutzen. Dafür muss man halt im Pre/Post-Servo OB das Geber-Telegramm entsprechend aus den Daten des Timer-Moduls zusammenbauen.

Ich meine auch, dass ich zu dem Thema hier im Forum schon Threads gelesen habe, wo das genauer erklärt war.
 
Zurück
Oben