ich habe ein sehr großes Projekt mit Step7 v.5.3 erstellt.
Nun hat die Anlage zwei OP27, die laut Siemens-Hotline keine CPU-weite (neues Verfahren) sondern nur projektweite Meldenummernvergabe (bisheriges Verfahren) unterstützen.
Das Projekt mit dem alten Verfahren neu zu erstellen würde 1 Woche dauern!! Gibt es eine Möglichkeit, von neu auf alt zurückzugehen (die Hotline konnte nichts sagen, außer neu erstellen)?

Bitte dringend um Vorschläge!!

Vielen, vielen Dank!

Thorsten
 
Hallo,

zuerst musst Du im Simatic Manager unter "Extras", "Einstellungen" im Register Meldenummern kontrollieren welche Vorwahl getroffen ist. Am besten "Einstellung immer abfragen" auswählen.

Danach "Speichern unter..." aktivieren und im Fenster in dem der Ablagepfad eingestellt wird (Achtung, wichtig!!) den Haken bei "Mit Reorganisation (langsam)" setzen.

Nach dem Speichern kommt beim Starten von ProTool die Abfrage wegen der Meldenummervergabe. Hier kannst Du dann auf "projektweit" umstellen.

Gruß