Jedesmal wenn ich beim Parameter "SD" oder "Var_ADDR" die Pointer Addresse zb. P#DB118.dbx0.0 Byte 4 eingebe, übernimmt mir Step 7 (V5.4) Automatisch die Symbolische Addresse des DB118.DBD0! Was ja auch in Ordnung ist! Wenn ich aber den SFC über den Parameter "REQ" aktiviere, bekomme ich immer die Fehlermeldung 80B1 (Fehler Any Pointer - Länge des Datenbereichs ist Falsch) Wenn ich aber beide Werte sprich Ziel und Sender in den Merkerbereich kopiere, also zb. statt P#DB118.dbx0.0 Byte 4 -- P#M110.0 Byte 4 funktioniert alles einwandfrei! Welches "Häckchen" in Step 7 hab ich da übersehen?