Hallo,
die Adresse sollte stimmen,
ich habe dir hier mal ein Screenshot der Konfig gemacht.
Screenshot deshalb, dass wir nicht aneinader vorbei reden.
http://www.youscreen.de/dfb0ebb53e.jpg
Dank und Gruß Ingo
Hallo,Wie werden die Daten abgeholt im PC?
Es wäre gut und sinnvoll wenn du uns erzählst was du machen willst.
Denn vielleicht wäre ein IP Verbindung sinnvoller.
bike
Kann es sein,
dass meine HW zu alt ist oder dass ich einen älteren AG_SEND brauche?
AG_SEND Hilfe schrieb:1) Anmerkungen zu den FCs bei S7-300 und S7-400
· für S7-300 gilt:
- Bei den aktuellen Ausgabeständen der Ethernet-CPs werden ausschließlich die FCs AG_SEND und AG_RECV verwendet; die Datenlänge kann hier bis zu 8192 Byte betragen.
- In S7-300-CPs (bis zum 6GK7 343-1EX10-0XE0 mit Firmware-Stand V2.2) müssen Sie auf TCP-Verbindungen statt des FC6 den FC60 verwenden. Für den CP 343-1 (EX10) können Sie den FC5/FC6 bis zur Bausteinversion V3.0 einsetzen.