Step 7 Profibus - Teilnehmer fallen wechselnd aus

@Larry,
das ist der derzeitige Stand - und der lief stabil 2011
2 - CPU
10,11,12,14,15 - Cupe67
20-29 Servoachsen

13,16 sind abgeteilt worden (separate CPU) - fehlen hier natürlich, Bustester kam erst danach.
Es gibt keinen Repeater im Strang.

Hallo Michael,

dann wäre es doch ggf. mal interessant, von den Stationen den Signalverlauf und die Qualität zu sehen.
Über einen Repeater solltest du unabhängig davon nachdenken ...

Naja ... und natürlich auch über die Spikes in der Datenübertragung - das deutet dann ja ggf. auch wieder auf die Versorgungsspannung hin.

Gruß
Larry

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über einen Repeater solltest du unabhängig davon nachdenken ...

das kann ich nur unterstützen. Nehme an die Teilnehmer mit den grenzwertigen 3V Pegeln sind am entferntesten und 200m sind ja auch schon ne ordentliche Leitungslänge.

Die Peaks am Anfang des Diagramms sind normal (Einschwingen beim Einschalten des Signalpegels), sieht man auch teilw. auf Herrn Göhringer seinen Youtubes.
Dafür sieht man aber auch Rundungen zB bei Teilnehmer 14, auch einer mit den 3V Pegel. Vielleicht kannst du rausfinden ab welcher Stelle/Teilnehmer diese Rundung beginnt und so eine etwaige Fehlerstelle etwas eingrenzen.

MfG Sinix
 
Hallo michib,

ist das Problem noch aktuell ? Du hast Dich seit 4 Tagen nicht mehr gemeldet?
Sollte es noch aktuell sein, dann versuchen wir es mal / Telephon, vielleicht haben wir da mehr Glück.

Hans-Ludwig Göhringer
HLG@i-v-g.de
Besuche meine Youtubeseite

IVG Göhringer Mönchweg 5 71088 Holzgerlingen Tel.:07031 607880 Fax: 07031 607881 Mobil.:0172-7671463 http://www.i-v-g.de

Messgeräte, Dienstleistungen, Abnahmemessungen, Troubleshooting und Schulungen an Bussystemen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Hans Ludwig,

Der P-QT 10 Profibus-QuickTester seht gut aus als schnelle Tester.
kannst du auch ein Preis dazu posten ? Hab die bei dir auf der Site nicht gefunden.

in eine der Youtube filme sehe ich auch ein Art von Messspule mit BNC Anschluss.
Benutzt du diese für die Oszilloskop ?
Mir würde die Profibus Scope auch interessieren.

grüß

DVH
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo vliegender hollander,

den P-QT 10 gibt es in 2 Varianten,
einmal zur Erkennung von Telegrammfehler , Telegrammwiederholungen und Diagnosemeldungen Preis ca. 399,--€ plus MWST
einmal zur Erkennung von Telegrammfehler , Telegrammwiederholungen und unterdrückbaren Diagnosemeldungen Preis ca. 420,--€ plus MWST
Hupe kostet 50,--€ plus MWST
Preisbasis 2014

Für die Triggerung mit einem Oszilloskop benützen wir den einen oder anderen Stromwandler, oder eine H-Feld Sonde.

Hans-Ludwig Göhringer
HLG@i-v-g.de
Besuche meine Youtubeseite

IVG Göhringer Mönchweg 5 71088 Holzgerlingen Tel.:07031 607880 Fax: 07031 607881 Mobil.:0172-7671463 http://www.i-v-g.de

Messgeräte, Dienstleistungen, Abnahmemessungen, Troubleshooting und Schulungen an Bussystemen.
 
Ich hab nicht alles vollständig gelesen. Sind die Servoachsen richtig geschirmt? Ich hatte schon Anlagen bei uns, da hat der Kunde selber an der Verkabelung gearbeitet und der Schirm des Leistungskabels war Suboptimal. Das führte zu Busausfällen und hat auch schon Absolutwertgeber verwirrt.
Wenn ich sporadische Fehler habe setze ich die Busrate auf 12Mbit. Dann geht erstmal garnichts mehr. Dann beginne ich bei der CPU und klemme immer nur einen Teilnehmer an. Dann prüfe ich mit dem Profibustester und klemme jedesmal eine Station dazu. Wenn das dann mit allen Teilnehmern geschehen ist, gehe ich zurück auf 1,5Mbit.
 
Hallo zusammen,
ich habe die letzten Tage genutzt die gesamten Profibus-Datenleitungen auszutauschen, und dabei mit dem Profibustester die Veränderungen zu beobachten.
Bei den Servoachsen (Teilnehmer 20-29) ist die Signalqualität dabei deutlich angestiegen - und bei allen Achsen in Rechteckform mit minimalen Abweichungen.
Bei den Cube67-Modulen sieht dies anders aus - hier ist die Signalqualität ebenso angestiegen hätte aber noch Spielraum nach oben. Auch werden diese Cube67-Module vom Profibustester als Cube67-Modul erkannt (bis auf Nr.15 - Ende des Stranges).
profibus1 - Letzte woche
profibus10 - erste Teilstrecke Servoachsen neu verkabelt - Verbesserungen werden sichtbar
profibus 11-14 so sieht´s jetzt aus - ohne Störungen :p - Topologie der Realität angepasst
Eure zahlreichen Hinweise habe ich dabei gerne berücksichtigt.
Bei der Neuverlegung der Leitungen habe ich soweit als möglich eine neue Streckenführung gewählt und diese separat verlegt.
Als Versuch habe ich eine 50m Leitung (neu verlegt in einem Firmennetz-Kabelkanal) und die alte Leitung frei am Boden liegend verglichen - hier war nur ein minimale Verbesserung zu erzielen.

LG Michael
 

Anhänge

  • profibus14.png
    profibus14.png
    48,7 KB · Aufrufe: 20
  • profibus1.png
    profibus1.png
    15,2 KB · Aufrufe: 13
  • profibus10.png
    profibus10.png
    13,5 KB · Aufrufe: 14
  • profibus11.png
    profibus11.png
    44,2 KB · Aufrufe: 13
  • profibus12.png
    profibus12.png
    46,5 KB · Aufrufe: 12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@larry
an welcher Stelle wäre ein repeater sinnvoll?
@rastus
die BergerLahr Servoachsen werden mit 24VDC (ungeschirmt) versorgt - die gesamte Elektronik ist im Motorgehäuse untergebracht

LG Michael
 
Hallo,
im Prinzip hat es Sinix ja schon beantwortet - dennoch : ich habe es so in Erinnerung, dass du von einer Erweiterung schreibst, wo der Strang ca. 100 m länger wurde. Dort wäre für mich erstmal der Punkt.
Sollte ich mich da fehl-erinnert haben dann solltest du mit einem Repeater dennoch versuchen so halbwegs in die Mitte des Gesamt-Strangs zu kommen.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,
der derzeitige Stand ist ca.100m je Anlage (ehemals 200m gesamt) - Ich habe die Anlage auf 2 separate eigenständige Anlagen geteilt (09.2013)
Und die Werte von heute sind soweit zufriedenstellend, siehe screenshots Seite 3

LG
Michael
 