Profinet-Teilnehmer an Profibus-CPU anbinden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lipperlandstern,

Wir hatten folgenden Adapter schon im Einsatz, gibt nicht viel zu berichten. Diagnose geht über die Hilscher Software
Erst IBN ist mit Nerven Zerstören verbunden.


Gruß TIA
 
Hi, gerade gelesen, wenn Du im Gateway Selektor bei HMS nachguckst kommen vier Gateways PN<>PB
Die sind all Profinet IO Devices.
Er will neue PN IO Geräte mit eine bestehende Profibus system verbinden.
DP Master --- (DP Netzwerk) --- (DP Lichtschranke) --- Gateway (DP Slave/PN IO Controller) --- (PN Netzwerk) --- PN IO Geräte
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück