Hallo, ich möchte Temperatur messen und eine weiterverarbeitung machen das bedeutet das bei einer bestimmte temperatur soll etwas geschaltet werden
Hardware:
CPU Vipa 315 SB
AI 8x 12B Vipa 321 7KF00
Pt 100 -35.......+105
den Pt100 habe ich als zweidraht udn habe an die analogkarte angeschloßen.
Pt 100 rote ader an AI klemme 4
Pt 100 weiße ader an AI klemme 5
im Programm:
L PEW 256
ITD
DTR
L 1.000000e+002
/R
T MD 10
Bei MD 10 bekomme ich einen Wert +1.919e+001 Darstellung in Gleitzahl
Wenn ich das richtig verstehe dann ist meine Temperatur 19, 1 C
Aber im raum sind keine 19.1 grad
Wo liegt mein Fehler? habe ich den Pt 100 falsch angeschlossen?
In der hardeware habe ich Meßart = RT
Meßbereich Pt 100 STd.
Integrationszeit 100 ms
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke