Hallo zusammen,
ich will einige PT100 an eine analoge Baugruppe (SM331: 1KF01 0AB0) anschließen und testen, bevor ich das mache, habe ich aber noch einige Fragen:
1. Der PT100 ändert ja seinen Wiederstand wenn sich die gemessene Temperatur ändert, also schalte ich die Messart in der Hardwarekonfig auf R...?
2. Woher weiß ich meinen einzustellenden Messbereich für die HW-Konfig (600 Ohm oder 6kOhm)?
3. Ich habe zwei Anschlüsse am PT100 aber die Abbildung in der PDF Datei verunsichert mich etwas.
PDF Seite 5: Z.B. für Kanal 7: würde ich den PT100 einfach an 39 und 40 anschließen...? Aber wozu brauch ich noch die Brücke von 38 auf 40?
Wie funktioniert der Anschluss richtig?
Im Voraus schonmal danke für alle Antworten
ich will einige PT100 an eine analoge Baugruppe (SM331: 1KF01 0AB0) anschließen und testen, bevor ich das mache, habe ich aber noch einige Fragen:
1. Der PT100 ändert ja seinen Wiederstand wenn sich die gemessene Temperatur ändert, also schalte ich die Messart in der Hardwarekonfig auf R...?
2. Woher weiß ich meinen einzustellenden Messbereich für die HW-Konfig (600 Ohm oder 6kOhm)?
3. Ich habe zwei Anschlüsse am PT100 aber die Abbildung in der PDF Datei verunsichert mich etwas.
PDF Seite 5: Z.B. für Kanal 7: würde ich den PT100 einfach an 39 und 40 anschließen...? Aber wozu brauch ich noch die Brücke von 38 auf 40?
Wie funktioniert der Anschluss richtig?
Im Voraus schonmal danke für alle Antworten