Hallo,
bei Put / Get mit S7-1200 und S7-300 geht leider nur das empfangen der Daten aus der S7-300 aber nicht das Senden in den Datenbaustein in der S7-300
Folgende HW und Aufbau:
S7.-1200 TIA V13 (IP 192.168.0.3)
S7-300 CPU 312 (MPI) (Step7 V5.6) über
S7-Lan Stecker von Process Informatic auf der S7-300 gesteckt (192.168.0.100) für die Verbindung mit der S7-1200
Programmierung der put/get nur in Tia V13 für die S7-1200
In Step 7 wurden nur die 2 DBs angelegt.
Verbindung wurde als unspezifizierte Verbindung konfiguriert,
erlaubnis für Push / Get Kommunikation ist angehakt.
Siehe fotos:
get:

put:



Lösung:
Fehler war die falsche HW Id im Put Baustein (siehe oben gelb markiert) es muss 100 anstatt 0 bei ID stehen,
siehe unten bei Lokaler ID

Korrigiert

-> läuft
Hallo,
bei Put / Get mit S7-1200 und S7-300 geht leider nur das empfangen der Daten aus der S7-300 aber nicht das Senden in den Datenbaustein in der S7-300
Folgende HW und Aufbau:
S7.-1200 TIA V13 (IP 192.168.0.3)
S7-300 CPU 312 (MPI) (Step7 V5.6) über
S7-Lan Stecker von Process Informatic auf der S7-300 gesteckt (192.168.0.100) für die Verbindung mit der S7-1200
Programmierung der put/get nur in Tia V13 für die S7-1200
In Step 7 wurden nur die 2 DBs angelegt.
Verbindung wurde als unspezifizierte Verbindung konfiguriert,
erlaubnis für Push / Get Kommunikation ist angehakt.
Siehe fotos:
get:

put:



Lösung:
Fehler war die falsche HW Id im Put Baustein (siehe oben gelb markiert) es muss 100 anstatt 0 bei ID stehen,
siehe unten bei Lokaler ID

Korrigiert

-> läuft