Was passiert denn eigentlich wenn eine Profibusstörung auftritt?
Geht die SPS in Stopp? Ist das nicht mit den OB's abgefangen ?
Ich würde mich auch um den Busteilnehmer mit der Störung kümmern, .... Aktuell hat ein Leistungsmessgerät einen BUS Fehler....
Es wäre nicht das erstemal, dass sich ein defekter Slave auf den Bus legt obwohl er gar nicht dran ist und da rumspukt.
Wie sind denn die Profibus-Parameter eingestellt ?
Ist die Anzahl der Olms eingetragen und wurde die Länge der Lichtwellen-Leitungen berücksichtigt?
Wenn du keinen Analyzer hast, dann ist es reine Glückssache ob und wann du den Fehler findest.
Ich würde den Bus auf 5 Retrys stellen und sehen bei welchem Slave Wiederholungen oder Syncs auftreten.
Ich untersuche gerade eine Anlage mit 15 Olm und 60 Slaves. Da hat man vor 15 Jahren keine Längen eingeben,
keine Olms berücksichtigt und den Bus mit DP-Standard betrieben, ohne Probleme.
Heute, wo der Zahn der Zeit genagt hat, gibt es reichlich Probeme. Die Einstellung auf die tatsächliche Länge von 3km und die
richtige Anzahl von Olms veränderte die Parameter der Buseinstellung so, dass der Bus deutlich stabiler läuft.
Durch die Erhöhung der Retrys auf 5 auf hat man auch mehr Zeit den "Problem_Slave" herauszufinden ohne das gleich ein Sync erfolgt.
Manche alten Slave melden sich erst nach 3 oder 4 Telegramm-Wiederholungen.
Hol jemanden mit einem Analyzer und viiiiiiel Profibuserfahrung.
Füher hab ich auch gedacht --- alles grün und keine Diagnose-Enträge in der SPS -- dann ist alles gut . War ein Irrtum .
Seit über 20 Jahren such ich nur noch mit Profitrace nach Fehlern.
Aber die Haupterkenntnisse sind :
Schlechte Stecker und schlampige Arbeit bei der Verarbeitung der Leitungen verursachen 90% der Probleme.
10% sind gealterte oder defekte Slave und falsch eingelegte Abschlusswiderstände
(es gibt auch Stecker die trennen nicht, sondern legen nur Widerstände ein.).
Geht die SPS in Stopp? Ist das nicht mit den OB's abgefangen ?
Ich würde mich auch um den Busteilnehmer mit der Störung kümmern, .... Aktuell hat ein Leistungsmessgerät einen BUS Fehler....
Es wäre nicht das erstemal, dass sich ein defekter Slave auf den Bus legt obwohl er gar nicht dran ist und da rumspukt.
Wie sind denn die Profibus-Parameter eingestellt ?
Ist die Anzahl der Olms eingetragen und wurde die Länge der Lichtwellen-Leitungen berücksichtigt?
Wenn du keinen Analyzer hast, dann ist es reine Glückssache ob und wann du den Fehler findest.
Ich würde den Bus auf 5 Retrys stellen und sehen bei welchem Slave Wiederholungen oder Syncs auftreten.
Ich untersuche gerade eine Anlage mit 15 Olm und 60 Slaves. Da hat man vor 15 Jahren keine Längen eingeben,
keine Olms berücksichtigt und den Bus mit DP-Standard betrieben, ohne Probleme.
Heute, wo der Zahn der Zeit genagt hat, gibt es reichlich Probeme. Die Einstellung auf die tatsächliche Länge von 3km und die
richtige Anzahl von Olms veränderte die Parameter der Buseinstellung so, dass der Bus deutlich stabiler läuft.
Durch die Erhöhung der Retrys auf 5 auf hat man auch mehr Zeit den "Problem_Slave" herauszufinden ohne das gleich ein Sync erfolgt.
Manche alten Slave melden sich erst nach 3 oder 4 Telegramm-Wiederholungen.
Hol jemanden mit einem Analyzer und viiiiiiel Profibuserfahrung.
Füher hab ich auch gedacht --- alles grün und keine Diagnose-Enträge in der SPS -- dann ist alles gut . War ein Irrtum .
Seit über 20 Jahren such ich nur noch mit Profitrace nach Fehlern.
Aber die Haupterkenntnisse sind :
Schlechte Stecker und schlampige Arbeit bei der Verarbeitung der Leitungen verursachen 90% der Probleme.
10% sind gealterte oder defekte Slave und falsch eingelegte Abschlusswiderstände
(es gibt auch Stecker die trennen nicht, sondern legen nur Widerstände ein.).