-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe da ein Problem mit dem MM420!
Gegeben CPU 315DP als Master
MM420 mit DP Modul
soweit kann ich den MM420 über das PZD ansteuern aber nur stimmt es nicht mit der Vorgabeliste von Siemens überein- habe mich ein wenig mit den Parametern gespielt usw... konnte mich auch mit dem Starter über die CPU (Profibus) mit dem MM420 verbinden und den MM bedienen. Aber seit kurzem komme ich mit dem Starter nicht mehr auf den MM420??? Verbindungsfehler, bei den Einstellungen im Programm und DP wurde nichts geändert!
Habe auch schon des öfteren den MM420 auf Werkseinstelung zurückgesetzt - aber??? Keine Ahnung, mit dem Starter komme ich nicht mehr drauf weil da könnte man das Steuerwort ansehen usw... leider
im pdf Anhang ist mein Programm mit allem was ich eingestellt habe usw...
ist da das Bitmuster falsch???
habe mich an die Vorgaben von Siemens gehalten ... aber wie es aussieht habe ich irgendetwas übsehen oder... mal schauen
Zusatz
=====
4. Steuerung des MICROMASTER mit der PLC
Wenn PP03 gewählt wirde, haben Sie 2 Ausgabewörter (PZD1 und PZD2) von der PLC, die dem MICROMASTER Steuerwort und Frequenz-Sollwert entsprechen, und 2 Eingabewörter, nämlich das MICROMASTER Statuswort und die Ist-Frequenz.
Wenn Sie PP01 wählen, beziehen sich die ersten 4 Eingabe- und Ausgabewörter auf Parameter Lesen/Schreiben-Daten (PKW Daten). Die PKW Ausgabewörter können jetzt auf Null gesetzt werden.
Frequenz-Sollwert und Ist-Wert werden so normalisiert, dass 4000hex 50Hz entspricht. Der Höchstwert, der gesendet werden sollte, ist 7FFF.
Die Normalisierungsfrequenz kann in P2000 geändert werden.
Es folgen einige typische Steuer- und Statuswörter. Die Statuswörter setzen voraus, dass der Steuerwort, Frequenz-Sollwert angestiegen ist (wo zutreffend). Die Datensequenz ist Steuerwort, Frequenz-Sollwert, Statuswort, Ist-Frequenz.
Gestartet wird der Antrieb durch Senden von Steuerwort 047E, gefolgt von 047F (Flanke des Bit 0: EIN)
Antrieb fertig zum Vorwärtslauf:
047E 0000 FA31 0000
Antrieb bei 12.5Hz vorwärts laufen lassen:
047F 1000 FB34 1000
Antrieb bei 50Hz vorwärts laufen lassen:
047F 4000 FB34 4000
Antrieb bei 12.5Hz rückwärts laufen lassen:
0C7F 1000 BB34 1000
Antrieb bei Fehler abgeschaltet:
0C7F 1000 FA38 0000
Fehler zurücksetzen:
04FE 0000 FA31 0000
Das selbe Bitmuster wenn ich die Bits in der Variablentabelle setzt!!!
Aber wie es aussieht müssen die Befehle (Steuerwort) in HEX gesendet werden, das kein Fehler Auftritt.
Den bei Fehlerquittierung 04FE geht der Antrieb wieder in Bereitschaft und zeigt die gesendet Sollfrequenz an. Sobald ich das Steuerwortformat 047F schicke dreht sich der Antrieb.
Die Struktur der Steuer- und Statuswörter ist im Abschnitt 3.3 des PROFIBUS-Handbuchs beschrieben ==>>> das sind die PDF.Files Steuerwort/Zustandword
habe da ein Problem mit dem MM420!
Gegeben CPU 315DP als Master
MM420 mit DP Modul
soweit kann ich den MM420 über das PZD ansteuern aber nur stimmt es nicht mit der Vorgabeliste von Siemens überein- habe mich ein wenig mit den Parametern gespielt usw... konnte mich auch mit dem Starter über die CPU (Profibus) mit dem MM420 verbinden und den MM bedienen. Aber seit kurzem komme ich mit dem Starter nicht mehr auf den MM420??? Verbindungsfehler, bei den Einstellungen im Programm und DP wurde nichts geändert!
Habe auch schon des öfteren den MM420 auf Werkseinstelung zurückgesetzt - aber??? Keine Ahnung, mit dem Starter komme ich nicht mehr drauf weil da könnte man das Steuerwort ansehen usw... leider
im pdf Anhang ist mein Programm mit allem was ich eingestellt habe usw...
ist da das Bitmuster falsch???
habe mich an die Vorgaben von Siemens gehalten ... aber wie es aussieht habe ich irgendetwas übsehen oder... mal schauen

Zusatz
=====
4. Steuerung des MICROMASTER mit der PLC
Wenn PP03 gewählt wirde, haben Sie 2 Ausgabewörter (PZD1 und PZD2) von der PLC, die dem MICROMASTER Steuerwort und Frequenz-Sollwert entsprechen, und 2 Eingabewörter, nämlich das MICROMASTER Statuswort und die Ist-Frequenz.
Wenn Sie PP01 wählen, beziehen sich die ersten 4 Eingabe- und Ausgabewörter auf Parameter Lesen/Schreiben-Daten (PKW Daten). Die PKW Ausgabewörter können jetzt auf Null gesetzt werden.
Frequenz-Sollwert und Ist-Wert werden so normalisiert, dass 4000hex 50Hz entspricht. Der Höchstwert, der gesendet werden sollte, ist 7FFF.
Die Normalisierungsfrequenz kann in P2000 geändert werden.
Es folgen einige typische Steuer- und Statuswörter. Die Statuswörter setzen voraus, dass der Steuerwort, Frequenz-Sollwert angestiegen ist (wo zutreffend). Die Datensequenz ist Steuerwort, Frequenz-Sollwert, Statuswort, Ist-Frequenz.
Gestartet wird der Antrieb durch Senden von Steuerwort 047E, gefolgt von 047F (Flanke des Bit 0: EIN)
Antrieb fertig zum Vorwärtslauf:
047E 0000 FA31 0000
Antrieb bei 12.5Hz vorwärts laufen lassen:
047F 1000 FB34 1000
Antrieb bei 50Hz vorwärts laufen lassen:
047F 4000 FB34 4000
Antrieb bei 12.5Hz rückwärts laufen lassen:
0C7F 1000 BB34 1000
Antrieb bei Fehler abgeschaltet:
0C7F 1000 FA38 0000
Fehler zurücksetzen:
04FE 0000 FA31 0000
Das selbe Bitmuster wenn ich die Bits in der Variablentabelle setzt!!!
Aber wie es aussieht müssen die Befehle (Steuerwort) in HEX gesendet werden, das kein Fehler Auftritt.
Den bei Fehlerquittierung 04FE geht der Antrieb wieder in Bereitschaft und zeigt die gesendet Sollfrequenz an. Sobald ich das Steuerwortformat 047F schicke dreht sich der Antrieb.
Die Struktur der Steuer- und Statuswörter ist im Abschnitt 3.3 des PROFIBUS-Handbuchs beschrieben ==>>> das sind die PDF.Files Steuerwort/Zustandword
Zuletzt bearbeitet: