2P-Regelung würden deine Thermostaten machen - würd ich nicht machen.
100% ACK
Eine FBH ist so träge, dass du mit einer 2P-Regelung kein vernünftiges Verhalten hinkriegst.
Neulich mal eine nette Lösung zur FBH gesehen:
Die Vorlauftemperatur der Heizung wird über die Yahoo-Wettervorsage gesteuert.
Da im ganzen Haus überall Fliesen und Steinböden sind, reagiert die Heizung mit ca. 3 Stunden Verzögerung.
Gruß
Dieter
In vielen EFH werden Raumthermostate mit bimetallschalter eingesetzt. Warum macht man das wenn es nicht funktioniert?
Gruß Kay
Hallo,
ich habe mir mal die 0-10V Stellantriebe angeschaut. Bei 54€ pro Stück wäre ich mit 1350€ dabeiBei den normalen Stellantrieb Alpha 5 für Fußbodenheizung - 24 V (AC/DC) inkl. Adapter VA80 NC
liege ich bei 12€ und 300€ Gesamtkosten. Dazu kommen 3 Stück 750-463 mit 492€ und die Pt1000 Fühler mit 350€. Das ganze Projekt würden mich 1142€ kosten. Wie sieht ihr die Amortisierung? Bei einem amerikanisch geführten Unternehmen, bin ich an eine Amortisierung von zwei Jahren gewöhnt.
Wie schon mal erwähnt, würden alle Räume während der Anwesenheit, außer Dusche und Bad die gleichen Temperaturen haben. Sind den letzten Winter damit super gefahren und ist auch für die Kinder angenehm.
Hallo,
da hast du gar nicht so unrecht Dieter. Ich denke aber, dass der Aufwand für ein paar Zimmer fast gleich wäre. Als wenn ich es für das ganze Haus angehe. Daher werde ich die Möglichkeit der ERR mit einbeziehen um spätere Änderungen vorzubeugen. Ich habe noch zwei Besonderheiten im meinem Konzept, wie ein beheizbarer Hobbyraum der an die Garage anschließt und eine beheizbare Betontreppe. Bitte nicht lachen, aber selbst die Heizungsfirma hat gestaunt wie gut die Lösung funktioniert.
Vielleicht eine Frage an Wago Support. Sind alle verfügbaren Makros schon für die neuen PFC Modelle verfügbar. In meinem Fall die 750-8202.
Ich wollte dich nicht nerven Dieter. Ich will nur nicht ein LKW kaufen damit ich zur Arbeit komme. Ein Golf mit Klima reicht da auch aus. Ich denke das Kosten über 4000€ für eine Regelung nichts mit Sparren zu tun haben. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich investiere gerne in Technik.
Hast Du davon mehr Infos u. vlt. sogar Baubilder?...eine beheizbare Betontreppe.....
Nimm halt die 1-Wire-Tempfühler u. bau dir "virtuelle" Regler - somit hast Du den aktuellen Wärmebedarf eines jeden Raumes.