Step 7 Realwert auf Analogwert ausgeben - S7 400

erdbeerschaeler

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich habe hier eine etwas ältere S7 400 welche Daten sammelt und auch verteilt.
Einige Daten kommen auch analog rein, werden skaliert und dann meistens per OPC weitergeschaufelt.

Jetzt habe ich aber Wetterdaten in REAL, welche auf einem Analogwert (PAD) ausgegeben werden sollen.

Kann mir jemand beim Syntax in der AWL behilflich sein?
Die analogen Eingänge skaliere ich über den FC10, aber wie geht das mit den Ausgängen?
Muss ich da über irgendwelche freien MWs oder MDs gehen?

Analogeingang.png

Wäre klasse, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.

Vielen Dankk im Voraus

erdbeerschaeler
 
Was ich nicht verstehe? Was meinst du mit:
auf einem Analogwert (PAD)
Ich denke mal du meinst PAW? W= 16 Bit, D=32 Bit )

Dafür benötigst du den Baustein UNSCALE ( der arbeitet im Prinzip genau anders herum wie dein SCALE ( bei dir FC10 )).
Du findest diesen im Katalog ( AWL Editor STRK + K drücken ) eins unter dem SCALE Baustein.
 
Zuletzt bearbeitet: