Hallo Zusammen!
Hätte da mal eine Frage zur Bestimmung DIN VDE 0100-540 dei SuFu liefer allgemeine Verwirrung aber keine Fakten xD
Aufgabe:
Man betrachte 2 Schaltschränke wobei ein Sammelschienensystem 30x10 über Sammelschienträger oben durchmontiert ist!
Es befinden sich nur Motorabgänge ( MotorschutzschalterSchütz) auf dem Sammelschinensystem sagen wir 20 Stück zu je 5kW sprich ca 10A pro Abgang.
Mit welchem Querschnitt wird die Montageplatte geerdet? Mindesten Cu 10mm² da der größte Abgang kleiner 1,5mm² ist und in der Norm die 10mm² mindestens angegeben werden
oder betrachtet man das Sammelschienensystem und ich nehme ca ein drittel vom Aussenleiter von 30x10 (300mm²) d.h. ca 120mm² oder rechne ich über
A = Wurzel(I²*t)/k wobei ich hier ein praktisches Rechenbeispiel bräuchte!
A Mindestquerschnitt in mm²
I effektiver Wechselstromwert des Fehlerstromes in A bei vollkommenen Kurzschluss welcher durch die Schutzvorrichtung fließen kann
t Ansprechzeit in s für die Abschaltvorrichtung
k Materialbeiwert, der abhängt
– von dem Leiterwerkstoff
– von dem Werkstoff der Isolierung
– von dem Werkstoff anderer Teile
– von Anfangs- und Endtemperatur
mfg
Hätte da mal eine Frage zur Bestimmung DIN VDE 0100-540 dei SuFu liefer allgemeine Verwirrung aber keine Fakten xD
Aufgabe:
Man betrachte 2 Schaltschränke wobei ein Sammelschienensystem 30x10 über Sammelschienträger oben durchmontiert ist!
Es befinden sich nur Motorabgänge ( MotorschutzschalterSchütz) auf dem Sammelschinensystem sagen wir 20 Stück zu je 5kW sprich ca 10A pro Abgang.
Mit welchem Querschnitt wird die Montageplatte geerdet? Mindesten Cu 10mm² da der größte Abgang kleiner 1,5mm² ist und in der Norm die 10mm² mindestens angegeben werden
oder betrachtet man das Sammelschienensystem und ich nehme ca ein drittel vom Aussenleiter von 30x10 (300mm²) d.h. ca 120mm² oder rechne ich über
A = Wurzel(I²*t)/k wobei ich hier ein praktisches Rechenbeispiel bräuchte!
A Mindestquerschnitt in mm²
I effektiver Wechselstromwert des Fehlerstromes in A bei vollkommenen Kurzschluss welcher durch die Schutzvorrichtung fließen kann
t Ansprechzeit in s für die Abschaltvorrichtung
k Materialbeiwert, der abhängt
– von dem Leiterwerkstoff
– von dem Werkstoff der Isolierung
– von dem Werkstoff anderer Teile
– von Anfangs- und Endtemperatur