Ich benutze Step7 V5.5, bekomme bei einem Projekt die Fehlermeldung "Referenzdaten konnten nicht erzeugt werden".
Habe daraufhin die Referenzdaten versucht zu löschen. Geht auch nicht, gleiche Fehlermeldung.
Habe das Projekt kopiert auf 2 PG mit Step7 V5.7. Auch hier kann ich die Referenzdaten nicht erzeugen.
Gleiche Fehlermeldung.
Das Projekt wurde in einer VM bearbeitet. Hier wurde wahrscheinlich die VM beendet, evtl. sogar über den TaskManager abgeschossen,
kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Kann man so einen Fehler wieder reparieren? Wäre mehr als wünschenswert, ohne Querverweise ist das weitere Programmieren umstänlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@DeltaMikeAir
Lesen bildet. Danke für den Tipp. Habe eine Lösung gefunden.

Ich beschreibe mal, wie es funktioniert hat, für den Fall, dass das nochmal benötigt wird.

STEP7 Manager beenden.
Im STEP7 Projektordner die beiden Verzeichnisse "ApiLog" und XUTILS" löschen.
STEP7 Manager starten.
Nun können die Querverweise wieder neu generiert werden.
Querverweise werden wieder angezeigt.

Funktioniert bei STEP7 V5.5 und V5.7.

Problem gelöst.
 