Hallo Zusammen,

nun frag ich hier auch mal was in die Runde und hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.

und zwar:

Es geht um das Reporting von Variablen auf einem MTP-HMI was grundsätzlich geht mit Excel Vorlage etc.
Ich habe auch den Triggerauslöser für die Berichte gefunden….

Ich möchte für (in diesem Fall) jeden Reinigungzyklus der Reinigungsanlage ein Bericht anfertigen bzgl. Änderungen während des Prozesses.
Eine feste Reinigungszeit habe ich im Voraus nicht, da das Ganze läuft bis eine gewisse Leitfähigkeit der Reinigungsflüssigkeit erreicht ist.

Daher bleibt in meinen Augen nur das Triggern mit Variablen, aber ich habe bisher nur einen Report Execute per Variable gesehen und keine Start Stopp bzw Erstelle Funktion per Variable.

Hat da Jemand eine Idee wie sich das umsetzen lässt, bin mit Youtube und Co leider mittlerweile an die Grenzen gekommen.

Bin dankbar um jeden Hinweis 😊

VG
 
Hi,

um die Trigger wirst du da nicht drumherum kommen, vor allem, da deine Reinigungszeiten ja nicht fix sind. Am Ende jeder Reinigung eine Variable setzen und diese triggert dann den Bericht, wenn es im Reporting Control auf dem Panel entsprechend eingestellt ist.
vgl.

In der Berichtsvorlage kann man ja mit relativen Zeitangaben arbeiten (bspw. Variablenwerte der letzten 3h) oder die Zeitangaben auch per Variable in die Vorlage reingeben.
vgl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

um die Trigger wirst du da nicht drumherum kommen, vor allem, da deine Reinigungszeiten ja nicht fix sind. Am Ende jeder Reinigung eine Variable setzen und diese triggert dann den Bericht, wenn es im Reporting Control auf dem Panel entsprechend eingestellt ist.
vgl.

In der Berichtsvorlage kann man ja mit relativen Zeitangaben arbeiten (bspw. Variablenwerte der letzten 3h) oder die Zeitangaben auch per Variable in die Vorlage reingeben.
vgl.
Danke für die Antwort.

Habe es mittlerweile auf zum Laufen gebracht, hab mir da einen netten Baustein gebaut der mir Bool in Zeitpunkte umwandelt und den Report triggert.
Wie du geschrieben hast, dann diese Variablen in die Excel-Vorlage miteingebunden.

Trotzdem nochmal danke für die Hilfestellung.

VG
 
Verwendest du als Ziel auch "SendeEmail"?
Ich erstelle über meinen Trigger "Sammelstörung" jeweils einen Bericht, was soweit funktioniert. Nur "SendeEmail" geht nicht mehr seit dem Hochrüsten von V18 auf V20.
Mehrere Mail-Provider habe ich bereits getestet, mit dem gleichen Resultat. Bei einem Wireshark-Mitschnitt war nach dem Auslösen des Triggers keine Aktivität auf dem Netzwerk erkennbar, so als ob die Funktion gar nicht gestartet würde.
 
@sirbarny
habe ich tatsächlich noch nicht mit gearbeitet.

Vermutlich hängt das mit den Sicherheitszertifikaten zusammen die ab V20 verlangt werden, so dass eine „gesicherte“ Verbindung besteht.
Die hat man bei V18 noch nicht gebraucht.
Das wäre so meine erste Idee.

Da müsste man bei Siemens mal nachhören wie die sich das vorgestellt haben, wobei man da oft auch nicht wirklich weit kommt.

VG
 
Hallo @Imp4ct ,

gibt es eine Möglichkeit die erstellten Berichte in einem Ringpuffer zu löschen,... wir haben eine Prüfanlage wo für jede Prüfung eine Excel erstellt wird aber ich würde gerne z.B.: nach 300Prüfungen die letzten löschen dies automatisch?

BG
 
Wenn du gut bist in Javascript könntest du evtl. feststellen wieviel Dateien in deinem Ordner sind, welches die älteste Datei ist und diese dann jeweils gezielt löschen.

Browse Files (Der Hecht 4.0)

Gpt hat ein Script erstellt zum Zählen der Dateien. Auch ein Beispiel für Ringpuffer ist dabei.
Kann leider nicht beurteilen, ob es so funktioniert.

Als kleiner Denkanstoß ;)

Gpt Ringpuffer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu meinem Beitrag #6

Anfang Dezember 25 hatte ich mich dann doch aufgerafft einen SR zu erstellen. "SendeEmail" Ein paar Tage drauf kam eine Rückfrage nach Projekt, Video aufzeichnen, Berichtvorlage, TraceViewer File usw.

Dann war es ca. 5 Wochen still und plötzlich sollte ich den SR bewerten. :unsure: Viel meinerseits ziemlich mies aus 🖕

Tags darauf eine erneute Rückfrage. (ja wo kam die plötzlich her?) Wir hatten ein paarmal Kontakt, aber ich konnte das Problem nicht lösen und sie auch nicht wirklich.

nach weiterem Austausch mit den Kollegen habe ich folgende Informationen noch zu dem Thema.

Zuerst habe ich Ihnen ein Bild angehängt zu dem Fehler welcher bei Ihnen in der Runtime angezeigt wird.

Laut diesem hängt es eher an einem Port/Kommunikation Problem.

Wir haben nun auch mal ein bisschen nachgeschaut und Jeder email Provider nutzt evtl. ein paar andere Ports. Laut unserer Dokumentation sollen bei Unified die Ports 587 und 25 verwendet werden. Oft nutzen die email Provider auch noch den Port 465 jedoch kann es das Problem liegen dass es dadurch nicht funktioniert.

Daher nun bei den email Providern zu prüfen, dass diese einen der beiden Ports verwenden und keine weitere Faktor Authentifizierung benötigen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Technical Support für Digital Industries

Nun habe ich fünf Provider getestet mit sämtlichen Ports usw. Lasse es vorerst bleiben.

Versendet jemand EMails beim Auslösen eine Störung? S7-1200 / 1500 / MTP Unified.
Welche Funktion benutzt ihr?
 
Zurück
Oben