Nissandriver
Level-2
- Beiträge
- 73
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,
habe mal wieder so was spezielles..
Wir haben in der HMI ein Script geschrieben, der was berechnet. Kurzfassung : Wir haben ein Radprofil, wo die Steigung in % angegeben ist. Wir rechnen es um in ein Winkel und dann den Schnittpunkt.
In der Rezeptur haben wir div. Radprofile mit unterschiedlichen Steigungen in %.
Diese Rezeptur schicken wir an ein GUD Variable zur NC Steuerung, der wiederum die Daten auf R-Parameter schreibt.
Über die HMI Oberfläche wollen wir 2-3 Werte manuell ändern.
Problem besteht, wenn wir die Rezeptur laden, schreibt er die Werte in die NC. Aber wenn wir die Werte in den R-Parametern bsp. manuell ändern, wird es nicht in der HMI Oberfläche angezeigt.
Wir haben jetzt rausgefunden, dass wir die Werte , Bzp. Profil_1 2x verwenden müssen, die auf die selben GUD-Parametern schreibt & liest.
Bsp:
Finden wir jetzt ziemlich umständlich, weil es , je nach Maschine, nicht nur 2-3 Werte sind .
Geht das auch eleganter?? Weil die Winkelberechnung etc. machen wir ja nicht über die PLC.
Hoffe ihr könnt mir helfen ?!?
Vielen Dank im voraus
habe mal wieder so was spezielles..
Wir haben in der HMI ein Script geschrieben, der was berechnet. Kurzfassung : Wir haben ein Radprofil, wo die Steigung in % angegeben ist. Wir rechnen es um in ein Winkel und dann den Schnittpunkt.
In der Rezeptur haben wir div. Radprofile mit unterschiedlichen Steigungen in %.
Diese Rezeptur schicken wir an ein GUD Variable zur NC Steuerung, der wiederum die Daten auf R-Parameter schreibt.
Über die HMI Oberfläche wollen wir 2-3 Werte manuell ändern.
Problem besteht, wenn wir die Rezeptur laden, schreibt er die Werte in die NC. Aber wenn wir die Werte in den R-Parametern bsp. manuell ändern, wird es nicht in der HMI Oberfläche angezeigt.
Wir haben jetzt rausgefunden, dass wir die Werte , Bzp. Profil_1 2x verwenden müssen, die auf die selben GUD-Parametern schreibt & liest.
Bsp:
- Profil_1 ist über die Verbindung_2 mit der NC verbunden (GUD4.c2.u3.)
- Profil_1 GUD ist auch über die Verbindung mit der NC verbunden (GUD4.2c.u3.)
Finden wir jetzt ziemlich umständlich, weil es , je nach Maschine, nicht nur 2-3 Werte sind .
Geht das auch eleganter?? Weil die Winkelberechnung etc. machen wir ja nicht über die PLC.
Hoffe ihr könnt mir helfen ?!?
Vielen Dank im voraus