RSLogix Micro Starter Lite - Schließer

IoT

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
3
Hallo Leute,
ich habe in einem Bestandsprogramm folgende Adresse bzw. Bezeichnung für einen Schließer (XIC) in einem Netzwerk gefunden:
B11:0/[N7:11]

B11:0 ist ein Datenfeld
N7:11 ist eine Konstante (30)
schliesser.JPG

Was bedeutet dieses Konstrukt nun? B11 Byte 0 Bit 30? Erschließt mir noch nicht so ganz..
Danke

Gruß Egon
 
Zuletzt bearbeitet:
Halo Egon,

ich habe im Moment keine Zeit und keine Möglichkeit, Dir das Datenformat-System von Rockwell zu erlären also ein Link:

http://literature.rockwellautomatio...ts/browse_category.hcst?xLanguage=DE - German

Oben rechts kannst die Sprache umstellen/auswählen, wie es Dir passt weil auf Englisch viel mehr gibt.
Alle Handbücher kannst du von dort direkt runterladen und Dich ein bisschen einarbeiten.
Viel Spass
Grüße
Janusz
 
Hallo,
mit frischem Kopf habe ich heute Morgen direkt in der Hilfe von RSLogix die Erklärung gefunden:
Indirect_Adressing.JPG

Ich war schon auf dem richtigen Weg. Etwas verwirrend ist vielleicht, dass B11:0/30 eigentlich nicht mehr Byte 0 sondern schon Byte 1 ist.

Also B11:0/30 == B11:1/14

(30-16=14)

Danke
Gruß Egon
 
Zurück
Oben