RSVIEW Server verbindungen

kpeter

Level-1
Beiträge
693
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen allerseits

wer hat erfahrungen mit rsview 32 ( 6.40 ) und mehr als 32000 TAGS

von ca 5 steuerungen

1 - 5 000
2 - 5 000
3 - 2 000
4 - 8 000
5 - 15 000

alles clx steuerungen

wenn sich 2 rsview stationen gleichzeitig an denn steuerungen anmelden sperrt eine station die andere . meldung im activitybar comminication bad quality

das ganze hat vor der umstellung auf firmeware 13 der clx funktioniert seit der 13 firmeware und ca 5 000 tags mehr sperren sie sich

hat jemand eine idee
 
Habe leider noch nichts mit RsView zu tun gehabt, daher nur ein paar allgemeine Ideen.
Sind die Tags alles einzelne oder in Array zusammengefasste? Letzteres ist sinnvoller. Wieviel Prozent der Prozessorleistung ist für Systemoverhead vorgesehen, da hat sich mal die Defaulteinstellung bei einem Versionswechsel geändert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen

natürlich in arrays
aber es sind natürlich einige einzelene tags auch vorhanden

overhead für komi ist sogar schon mal auf 90 % gestellt worden

sind nach ein paar test draufgekommen

* das mit der firmeware 11 diese probleme nicht auftretet

ich schätze mal wieder das wir inbetriebnehmer wieder mal als beta tester missbraucht werden
 
Code:
 das wir inbetriebnehmer wieder mal als beta tester missbraucht werden

Das ist doch nichts neues. Mich wundert sowieso, wieso die Versionsnummer 13 nicht übersprungen wurde, bei amerikanischen Firmen sollte man doch einen Versionssprung von 12 nach 14 erwarten :D
 
Morgen

ich hab doch gewusst das mir irgendwas an der version 13 bekannt vorkommt

aber nach meinen erfahrungen ist donnerstag der 12 weit schlimmer also hab ich die 12 übersprungen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aktueller stand der dinge

nachdem rockwell 7 tage nicht in der lage war das problem einzuengen haben wir wieder auf die version 11 umgestellt

anscheinend sind wir das erste werk das soviele tags in einer visu und auf 2 server betreibt

die alte version 11 geht entsprechend denn vorgaben
 
Ich kann euch nur raten:
Lasst die Finger von diesem Rockwellmist !!! :twisted:
Diese Gringos nehmen keine Probleme ernst und arbeiten nur an neuen Softwares, anstatt die Fehler der alten Versionen zu beheben.
Ich habe viele Projekte mit RS-View, SLC-500, Controllogix, etc. gemacht und kann nur von diesen Sistemen abraten.
Das Problem das Peter hat koennte mit dem bei RS-View integrierten OPC-Client zu tun haben. Hatte ich schon vor drei Jahren und Rockwell hat es bis heute nicht ueberarbeitet (Trotz Kontakt mit Rockwell USA).
Generell gilt aber RS-View 32 -> bis 32000 Tags (aber auch nur wenn diese Tags nicht staendig gelesen werden wie bei Alarm und Historical Data)
 