-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
aktuell noch neu bzgl HMI und Kommunikation zwischen PLC & HMI und würde eure Expertise benötigen
Problem:
Sobald ich PLC Variablen mit meinen HMI Variablen verbinde funktioniert meine Visualisierung nicht mehr. Ich bekomme dann den Fehler "runtime not active automatic reconnect xxx Sekunden". Sobald diese Sekunden abgelaufen sind, aktualisiert das Fenster und es erscheint erneut die selbe Fehlermeldung.
Wenn ich die HMI ohne PLC Var. starte bekomme ich keine Runtimefehler in der Simulation.
Im Runtime Manager bleibt das Projekt auf Starting hängen.
CPU: 1500er
HMI: MTP2200 Unified Comfort
Vielen Dank im Voraus!
aktuell noch neu bzgl HMI und Kommunikation zwischen PLC & HMI und würde eure Expertise benötigen
Problem:
Sobald ich PLC Variablen mit meinen HMI Variablen verbinde funktioniert meine Visualisierung nicht mehr. Ich bekomme dann den Fehler "runtime not active automatic reconnect xxx Sekunden". Sobald diese Sekunden abgelaufen sind, aktualisiert das Fenster und es erscheint erneut die selbe Fehlermeldung.
Wenn ich die HMI ohne PLC Var. starte bekomme ich keine Runtimefehler in der Simulation.
Im Runtime Manager bleibt das Projekt auf Starting hängen.
CPU: 1500er
HMI: MTP2200 Unified Comfort
Vielen Dank im Voraus!