S5 135U mit CP 1430 TCP mit einer S7 319F-3 PN/DP mittels T-Kommunikations-FB's

Wedak

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muß eine Verbindung zwischen den o.a. Steuerungen über "ISO on TCP/IP" schaffen.
Es soll die interne Schnittstelle der CPU 319 benutzt werden.

Die Bestellnummer der CPU lautet: 6ES7 318 3FL01-0AB0
Die Bestellnummer des CP1430TCP lautet: 2XV9 450-1AU00

Trotz intensiven Bemühungen konnte ich bisher keine Verbindung aufbauen. :confused:

Hat schon jemand eine solche Verbindung, oder diese Verbindung zu einer anderen S7-CPU über die intere Schnittstelle realisiert?
Welche Parameter sind in der COM CP1430TCP, bzw. in der S7 Software einzustellen?
Kann mir ein Projekt in abgespeckter Form zur Verfügung gestellt werden?

mit freundlichen Grüßen

Wedak
 
Hallo,

das Problem ist gelöst.:rolleyes:

Die Steckplatzbelegung in der COM 1430TCP lautet: E0.02.XX.XX.XX.XX.XX.XX
Im ZG188 U (CPU928B) wird die CPU über den Steckplatz addressiert, nicht der CP.

In der S7 bleibt die Belegung der Online-Schnittstelle : E0.02.XX.XX.XX.XX.XX.XX

Im S5-Programm werden die Standard-FB zur Kommunikation mit der gleichen Parametrierung wie bei einer AG-AG Kopplung aufgerufen.

mfG

Wedak
 