Hallo
Das ist eine S5 100U, FP und X ....?...geht nicht
Hi was meinst du mit fp und x ?
6es5 102-8ma02 steht drauf evtl könnt ihr damit mehr anfangen
*
U E 0.0 // Eingang ist da
U M 0.0 // und war im letzen Zyklus noch nicht da
= M 0.1 // Flanke
U E 0.0
= M 0.0
*
U E 0.0
UN E 0.1
O
UN E 0.0
U E 0.1
= M 0.0
Das verstehe ich nicht:
"doch sollte der timer ablaufen ohne dass nocheinmal gerückt wird soll sie auch wieder in ausgangsstellung sein."
peter(R)
Würde es mit einer einfachen Schrittkette realisieren!
UN E 1.0
R M 20.0
U E 1.0
UN M 20.0
= M 20.1 <--- pisitive flanke von E 1.0
S M 20.0
U M 20.1
UN M 30.1
UN M 30.2
S M 30.1 <--- Speicher, Zeit starten
R M 20.1
U M 20.1
U M 30.1
UN M 30.2
R M 30.1
S M 30.2 <--- Speicher, Dauerlicht
R M 20.1
U M 20.1
U M 30.1
U M 30.2
R M 30.1
R M 30.2
R M 20.1
U M 30.1
L KT10.2
SE T 1
U T1
R M 30.1
U M 30.1 <--- 10 Sekunden
O M 30.2 <--- Dauerkontakt
= A 0.0 <--- Lampe