Aus der Beschreibung die du geliefert hast:
1.Allgemein:
Das Interface in der USV stellt dem Profibus DP Master Statusmeldungen,
Alarme sowie relevante Messwerte zur Verfügung. Ein Beschreiben
oder Steuern über den Profibus DP Slave wird aus Sicherheitsgründen
nicht erlaubt und ist damit nicht durchführbar
Du kannst da nur lesen was die DP Anschaltung liefert, nix anderes, nix schreiben!
Daher auch nur E-Adressen in der HWConfig beim GSD Slave
Dann nimmst du den zu Deiner USV passenden Slot aus dem Katalog und ziehst ihn in das Gerät, und dann wie in der Doku aufgezählt entsprechend die Daten über die I/O Adresse auslesen.
Du kannst auch einen UDT definieren und die Struktur aus dem Handbuch nachbauen und dann den ganzen I/O Bereich mit einmal in den UDT kopieren dann sind die Daten schon strukturiert.
Was ich allerdings nicht rauslesen kann ist ob mit einem DP Modul mehrere USV gleichzeitig geliefert werden oder pro DP Modul eine USV.
Update:
Habe mal die GSD installiert.
Die Slots entsprechen da dem Bild aus der Anleitung.
Slot 1 = Status = Index 0 = USV ZUstand
Slot 2 = Alarme = Index 1-6
Also einfach die gewünschte Information lokalisieren in der Doku und dann den entsprechenden Offset ermitteln und direkt die IO Adresse auslesen.
Gruß
Christoph