TIA S7-1500 Fehler Laden Hardwarekonfiguration

Azrael666

Level-1
Beiträge
239
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hab hier ein Problem beim Laden der Hardwarekonfiguration.

S7-1516 mit 12MB MemoryKarte (Siemens)

Folgendes Problem:

Bis vor einer Stunde konnte ich die Hardware noch ohne Probleme laden. Dann habe ich eine kleine Änderung in der Hardwarekonfig vorgenommen und seit dem geht das Laden nicht mehr, obwohl diese konsistent ist.
Er bricht immer mit folgendem Fehler ab:
"Das Laden der Hardware-Konfiguration ist fehlgeschlagen (0020 32774 2 0). Bitte überprüfen Sie den Diagnosepuffer der CPU"

Im Diagnosepuffer steht aber nichts drin zu diesem Problem.

Ich hab schon folgendes Versucht:
- TIA neu gestartet
- Rechner neu gestartet
- S7 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Memory Karte über die SPS formatiert

Das PLC-Programm lässt sich laden, Hardwarekonfiguration nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

dann lass uns mal den Diagnosepuffer sehen und auch einen Screen vom TIA wenn die Fehlermeldung ansteht (nicht nur die meldung kopieren!)
Was passiert wenn du die Änderung rückgängig machst, kannst du dann wieder laden?

Gruß
Christoph
 
So ich hab jetzt mal mein altes Backup von heute morgen genommen und siehe da, das hat er geschluckt.
Was ich nicht ganz verstehe, wieso sagt mir die Prüfung der Konfig, dass sie konsistent ist, er sie aber nicht übertragen kann.

Ich hatte übrigens folgende Änderung gemacht:
- ein Gerät entfernt, sowie sämtliche Verbindungen
- dann alles wieder miteinander im selben Subnetz verbunden
 
eventuell hast du den Filter "Fehler nicht anzeigen" gesetzt (rotes Kreuz wo die meldungen beim übersetzen ausgegeben werden).
Dann meldet er keine Fehler und stört sich erstmal nicht dran wenn welche da sind.
laden geht natürlich nicht in dem Fall!
 
Zurück