Hallo,
ich teste im Moment die Möglichkeit einen OPC UA Client auf einer Siemens-Steuerung laufen zu lassen.
Als Beispiel dient mir folgende Dokumentation:
support.industry.siemens.com
Zum testen verwende ich 2 CPUs, eine dient als Server, die andere als Client. Eine Verbindung konnte ich auch schon soweit herstellen. Sowohl mit, als auch ohne Authentifizierung. Allerdings konnte ich bisher nur Daten über OPC UA schreiben oder lesen.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf dem Server zu "subscriben", also mir nur dann Daten zu senden, wenn sich diese geändert haben?
Bisher habe ich noch nicht herausgefunden, ob und wie das mit einem Client funktionieren kann, der auf einer S7 1500 läuft.
ich teste im Moment die Möglichkeit einen OPC UA Client auf einer Siemens-Steuerung laufen zu lassen.
Als Beispiel dient mir folgende Dokumentation:
SIOS
Zum testen verwende ich 2 CPUs, eine dient als Server, die andere als Client. Eine Verbindung konnte ich auch schon soweit herstellen. Sowohl mit, als auch ohne Authentifizierung. Allerdings konnte ich bisher nur Daten über OPC UA schreiben oder lesen.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf dem Server zu "subscriben", also mir nur dann Daten zu senden, wenn sich diese geändert haben?