TIA S7-1512C und Absolute Encoder 6FX2001-5QN13 Werte nach Stromausfall weg

PN01

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem.

Nach einem Stromausfall gehen meine Drehgeberwerte die ja eigentlich Absolute sein sollen verloren.

Wir haben eine Welle die wir von 0-359 Grad die Position abfragen und schalten da je nach Position Ventile mit.

Die Position müsste auch nach einen Stromausfall oder einen Maschinen Neustart erhalten bleiben.
Jedes mal Referenzieren wäre keine Option.

Hardware: S7-1512C und Absolute Encoder 6FX2001-5QN13

Programiert als TO.

Hatte vielleicht einer schonmal so ein Problem und kann mir vielleicht helfen?
 
Hat sich erledigt. Funktioniert jetzt so wie es soll.

Hab ich per MC_Home gemacht und MODE 7.

Hatte die Geberwerte manuel eingegeben und hab es jetzt auf Automatisch Online holen gestellt seit dem funktioniert es.
Ich vermute mal das ich eine falsche Auflösung hatte.:unsure:

Vielen Dank für die Hilfe.
 