Der OPC Client sieht den CP5614 nicht. Es sieht die Verbindungen die in den OPC Server konfiguriert sind.aber sobald ich im OPC Scout nachsehe, ob die Konfiguration erkannt wurde, wird leider keine CP5614 angezeigt.
Stimmt, bei der 300er geht das nicht. Bei der 1500er schon.Ich möchte mal behaupten, man kann die MMC in der CPU nicht formatieren.
Man kann sie mit einem PG/Prommer löschen ( oder mit einer anderen nicht typgleichen / nicht kompatiblen CPU, dann befinden sich ungültige Daten auf der MMC. Dies funktioniert allerdings nicht, wenn auf dieser CPU die Firmware 3.2 oder 3.3 drauf ist ).
Wie können Sie eine SIMATIC S7-300 CPU und MMC rücksetzen (Werksreset oder vollständiges Urlöschen)?
Das hilft ihm ja nicht. Auch auf der 1500ér muss man aufpassen, wenn man die Karte in der CPU formatiert:Bei der 1500er schon.
Wie können Sie eine inkonsistente oder falsch formatierte SIMATIC Memory Card (SMC) erkennen und wie kann sie repariert werden?Beachten Sie, dass die versteckten Systemdateien der Memory Card erst ab der Firmware V2.0.1 automatisch wieder hergestellt werden. Dies ist bei den früheren Firmware Versionen nicht möglich und die Memory Card kann nicht mehr verwendet werden.
Probier auch dies:Werde morgen versuchen die Hardwarekonfiguration Schritt für Schritt zu erweitern, auch nur PLC und CP343-1.. hoffe das ich so zumindest einmal ans Ziel komme..
Du kannst probieren an die CP343-1 zu verbinden, und in die HW Konfig Laden Dialog nach die erreichbare Stationen suchen.
Eventuell taucht die MAC Adresse von die CP auf, und dann kannst du vielleicht die HW Konfig in diese Weise laden, und nachher die Diagnose Puffer von die CP343-1 erreichen.
Ist da ein Grund dass es absolut Profibus master-slave sein muss ?@ Jesper: habe mir gestern noch diese Doku angesehen und versucht das Ganze umzusetzen, weils mich selbst interessiert hat, welche Lösungen überhaupt ans Ziel führen können: hier ist der CP als Slave konfiguriert: https://support.industry.siemens.co...ic-net-opc-server-als-dp-slave?dti=0&lc=de-AT - ist zwar schon in die Jahre gekommen, (2005) - aber unser Versuchsstand ist noch genau gleich aufgebaut.. (auch mit dem CP5611)
Wenn du beschreiben würdest, warum es nicht ging ( Fehlermeldung, Diagnosemeldung, was ging genau nicht... usw.... ), dann wird man vielleicht draufkommen, wo das Problem liegt / lag.Leider konnte ich diese PLC nicht um die CP343-1 lean erweitern? warum das plötzlich Probleme gemacht hat, weiß ich nicht?