S7-313C mit CP 343-1 Lean

BiBi

Level-2
Beiträge
131
Reaktionspunkte
15
Hallo,

ich habe eine CPU 313C und einen CP 343-1 Lean als SPS Hardware.
An diese Hardware möchte ich einen Danfoss FU VLT mit MCA120 Profinet koppeln.
In der Hardware Konfig kann ich aber dien FU nicht mit dem CP verbinden.

Kann ich den Lean CP mit dem FU verbinden?
 
Hi,

nein geht nicht.
Die Lean kann nur als IO-Device laufen und kann kein Controller für ein anderes Device sein.

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph,

Danke für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir vielleicht den CP nennen, mit dem ich einen FU steuern kann?
 
Hallo Christoph,

wenn ich den CP einfüge, müsste doch, wie beim Profibus auch, ein Anschluss erscheinen,
an dem ich die Profinet Teilnehmer anhängen kann? Oder stelle ich mich zu dumm?
 
Hi,

die PN Schnittstelle mit einem Netz verbinden, dann rechte maustast auf die Schnittstelle "IO-System" einfügen.
Dann kannst teilnehmer dran hängen.

Kann aber auch sein das die CPU zu alt ist, welche ist es genau (Bestellnummer und FW Version?)

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph,

die rechte Maustaste hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
Ich habe einen CP 343-1 eingefügt und mit der rechten Maustaste das "IO-System" eingefügt,
und schon kann man den FU ins Netz integrieren.
Danke für Deine prompte Beantwortung und Hilfe.
 