Step 7 S7 317F an Sinamics S120 CU320 mit profisafe

jup das ist die stelle, schaut also aus als wenn die deinstallation geklappt hat
jetzt den Starter wieder installieren und danach kontrollieren das die richtige Version draufkommt
 
... welche Firmware hat eigentlich Dein SINAMICS. Soweit ich mich erinnern kann, gab es am Anfang nur Tel.30. Somit brauchte man nicht zwischen SAFETY Telegrammen unterscheiden. Erst mit FW4.5 (?) wurden aufgrund weiterer SAFETY- Funktionalität auch die SAFETY- Telegramme erweitert.
 
Es hat nun etwas länger gedauert, die Installation geht halt nicht so schnell. Aber leider hat sich am Ergebnis nichts geändert! Nach wie vor bekomme ich keine Möglichkeit die sicheren Adressen im Step7 einzugeben. Das sind 2 der jetzt installierten Komponenten:

SIMOTION DeviceOM; 4.14.0.0; V04.14.00.00_68.45.00.00; ---
SIMOTION OM; 4.3.3.0; V04.03.03.00_68.45.00.00; ---
 
um schöne Screenshots hab ich nochmal den Antrieb im Step7 gelöscht und neu angelegt. Erst ohne safty, dann das Saftyprotokoll eingebaut. Es wurden wieder die Adressen -1...4 angelegt, aber dies mal wurden beim betätigen der Taste "Adressen einrichten" S7 Adressen übernommen, in der HW erschien das Protokoll und ich konnten die Adressen aktualisieren. Also offline erst einmal nun endlich alles o.k.
Ein schönes Wochenende
 
Argh ja stimmt der alte Antrieb wurde ja mit dem falschen OM erzeugt, der kann nicht funktionieren.
Sorry da hätte ich dran denken sollen

Aber super das es jetzt klappt.
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…