Step 7 S7 412-2DP: Projektänderung auf Flash laden

Mogli

Level-2
Beiträge
144
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

bei einer Bestandsanlage mussten wir 2 "Negationen" im bestehenden SPS Programm abändern.
Im Anschluss haben wir das "ganz normal" in die SPS geladen. (das war vor 3 Monaten).

Gestern hatte die SPS einen Batteriefehler und die Kollegen haben die Anlage spannungslos geschaltet.
Im Anschluss war unsere Änderung (mit den 2 Negationen) weg.

Was muss man tun, damit man das Programm bzw. meine Änderung auf die gesteckte Flash-Karte bekommt?
Bislang hatte ich noch nicht mit einer 400er CPU gearbeitet.

Programm ist Step 7 V6.5 geschrieben.

Schon Mal vielen Dank für eure Hilfe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo @DeltaMikeAir sollte Step 7 V5.6 heißen ;-)

Es handelt sich um folgende CPU:
6es7- 412-2xj05-0ab0 / V5.3

Mit "Ram nach Rom" kopieren bin ich mir sehr unsicher, da eine Flash Card gesteckt ist.
Müsste man dann nicht eher einen der Reiter mit "Memory Card" ausweählen?

Wobei ich hier nicht weiß, was der Unterschied zwischen "Anwenderprogramm laden auf Memory Card" und "Auf Memory Card speichern" ist.

Sowas hier ist da verbaut (Beispielfoto aus dem Internet):
1773298023739.png
 
Achtung; Bei Anwenderprogramm laden auf Memory Card" wird das Offline Programm aus dem Projekt auf die MC geladen mit den DB-Aktualdaten vom Offline-Projekt. Um die DB-Aktualdaten der CPU auf die MC zu "brennen" muss man vorher die betreffenden DB aus der CPU ins Projekt zurücklladen.
 
Zurück
Oben