Hab ich jetzt noch vergessen zu erwähnen:
M43.0 wird im Programm nur zwei mal schreibend bearbeitet. Einmal wird er gesetzt, um die Funktionen anzustoßen und zurück gesetzt wird er nur mit dem S_VIMP (T36) selbst. Es ist auch kein "überlappender" Zugriff oder eine indirekte Adressierung auf irgendwelche Merkerbereiche vorhanden.
thanks
mikeautomatix
in PLCSim funktioniert die Sache. Ich glaube nicht an die Hardware-Fehler-Theorie. Das Problem liegt erfahrungsgemäß meistens zwischen den Ohren.
Wie Larry sagt, könnte der Programmteil übersprungen werden.
Hast Du mal überprüft, ob kein zweiter T36 im Programm existiert und ob kein unerwünschter Schreibzugriff auf den M43.0 existiert, der ihn dauerhaft oder gelegentlich (noch schlimmer) auf 0 hält.
Earny
M43.0 wird im Programm nur zwei mal schreibend bearbeitet. Einmal wird er gesetzt, um die Funktionen anzustoßen und zurück gesetzt wird er nur mit dem S_VIMP (T36) selbst. Es ist auch kein "überlappender" Zugriff oder eine indirekte Adressierung auf irgendwelche Merkerbereiche vorhanden.
thanks
mikeautomatix