Safety Ventile mit Induktivem Sensor für Rückführung

blimaa

Level-3
Beiträge
1.108
Reaktionspunkte
126
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Wenn man Safety Ventile mit Stellungsüberwachung (induktive Sensoren), wie kann ich diese Rücklesen mit einem Safety Relais? Bei zwei Schützen würde ich die in Serie nehmen, bei induktiven Sensoren geht dies ja nicht so einfach. Sprich wenn ich einen VOFA Ventilblock von Festo nehme und keine Safety Steuerung habe, müsste ich ja die Sensoren Signale auf "normale" Relais nehmen oder "in Serie" (Sensor 1 Ausgang speist Sensor 2 Speisung). Was mir irgend wie alles wiederspricht. Wie macht ihr das? Wer kennt hier was gutes?

Gruss blimaa
 
Sofern die Stellungsrückmeldung nicht Teil einer weiteren Sicherheitsfunktion ist, lesen wir die mittels Standard DI ein. Denn in dem Fall ist es nur eine Diagnose und dient aus meiner Sicht nur der Erhöhung des DC.

Wenn es Teil einer weiteren Sicherheitsfunktion ist, dann auf F-DI. Kommt bei uns schon mal vor, wenn Klappen nicht mehr geschlossen sind und wir dann die Absaugung abschalten müssen.

Ist aber immer im Einzelfall zu betrachten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich eine VPS hätte, würde ich 2 Relais nehmen. Hintereinanderschalten der Sensoren nicht,
da zeigen die Sensor-LED's unplausibel an.
Wenn die induktiven Schalter bei ausgeschalteten Ventilen 1-Signal haben (was ich annehme), kannst
Du auch Hutschienenoptokoppler nehmen.
 