Guten Morgen.Zeig mal den Aufruf des Bausteins bitte. In welchem Bereich ist die Abweichung denn? 10, 100 oder 1000kg Bereich?
Es gibt in diesem Fall keine Lastaufnahme.was genau misst Du denn?
Nur die Last selber oder inkl. Lastaufnahme?
Der Gewichtswert, den Du bekommst ist ja das, was gemessen wird.
Beispiel:
Lastaufnahme wiegt 15kg
Last 0-100kg
Lastmesser misst 0-115kg
In der Steuerung musst Du also den gemessenen (Gesamt-)Lastwerk nehmen (fertig skaliert und so weiter) und davon dann 15kg abziehen.
Also, wenn Du einen Messwert ohne Last = 14,8kg hast ==> Tara-Funktion. Und ab dann immer 14,8kag vom Messwert abziehen, um den Lastwert zu erhalten.
Vielen Dank.Also ich komme für HI_LIM auf 5.000kg/9.064,204N*10.000N auf 5.516kg
y = N
x = kg
dx = 9.064,204 - 657,742 = 8.406,462
dy = 5000 - 0 = 5.000
b = 0
y=mx+b
y = mx
y/x = m
5.000 / 8.406,462 = 0,5948
bei x = 0, m = 0,5948 ist y = 657,742 = b
b = 657,742
bei y = 0
-b = mx
-b/m = x
-657,742 / 0,5948 = -1.105,82
Also komme ich bei LO_LIM auf -1.106.
Ich denke, dass das richtig ist. Aber überprüfen musst Du es selber.
P.S.: ist nicht so sauber aufgeschrieben, da auf dem Smartphone getippert
in diesem Fall sind Druckkraftaufnehmer der Firma Primosensor mit 2x 4-20mA und einer Genauigkeit von 0,2% verbaut. Ansonsten ist Tecsis / WIKA ein guter Ansprechpartner.Nebenbei:
da wir auch eine sichere Gewichtserfassung umsetzen müssen, würde mich interessieren, was für einen Sensor ihr einsetzt. Wir haben noch nichts gefunden, das uns einen sicheren Analogwert liefert.
Also ich komme für HI_LIM auf 5.000kg/9.064,204N*10.000N auf 5.516kg
y = N
x = kg
dx = 9.064,204 - 657,742 = 8.406,462
dy = 5000 - 0 = 5.000
b = 0
y=mx+b
y = mx
y/x = m
5.000 / 8.406,462 = 0,5948
bei x = 0, m = 0,5948 ist y = 657,742 = b
b = 657,742
bei y = 0
-b = mx
-b/m = x
-657,742 / 0,5948 = -1.105,82
Also komme ich bei LO_LIM auf -1.106.
Ich denke, dass das richtig ist. Aber überprüfen musst Du es selber.
P.S.: ist nicht so sauber aufgeschrieben, da auf dem Smartphone getippert
Anhang anzeigen 67418
- wie berechnet man X1 ?
- wie berechnet man X2 ?
- was ist ein "Dreisatz" ?
- wie berechnet man Y ?
- warum "Scale" ?
Entweder mittels Dreisatz über X1 und X2 direkt die Masse berechnen. Oder, falls man unbedingt mit Scale arbeiten möchte, den Peripheriewert in den Kraft-Messwert (voller Messbereich, 0N .. 10kN) wandeln und daraus wiederum über einen "Dreisatz" die Masse berechnen.
Naja, zumindest ist deine Herangehensweise ein bisschen von hinten durchs Auge. Ich werde mir auch nicht die Mühe machen, um deinen negativen LOW-Parameter zu ergründen. Dass es nicht zum Ergebnis führt, hast du ja selbst schon bemerkt. Man kann so etwas auch ganz verständlich und nachvollziehbar herleiten. Meine Skizze sollte dir hierbei helfen, sofern ich die Problematik richtig verstanden habe.Was soll mir das jetzt sagen? Das ich alles falsch gemacht habe?