Schalten und Auslesen von Werten eines zweiten Controllers

beggabem

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag allerseits,

habe eine WAGO-Regelung (zwei Stück 750-881) für eine Heizungs- und eine Lüftungsanlage. Über die Lüftungsanlage (IP=192.168.1.1) möchte ich gerne die Zubringerpumpe zum heizen, die sich am Controller der Heizungsanlage (IP=192.168.1.2 ; Ausgang: "%QX16.0") zuschalten. Außerdem würde ich gerne die Außentemperatur, die über die Heizung läuft, mit dem Controller der Lüftungsanlage auslesen können (Eingang: "%IW4" ; PT100).

Leider hab ich ein kleines Problem, die doch sehr guten Anwendungshinweise von WAGO bezüglich MODBUS und Co. zu verstehen, bzw. funktioniert es nicht wie erhofft. In den Zielsystemeinstellungen habe ich auch "Netzvariablen unterstützen" angeklickt, jedoch ohne Aussicht auf Erfolg.

Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen, wie z.B. ein genereller Aufbau der Kommunikation und Beschaltung zweier oder mehrerer Controller am Besten funktionieren kann.

Vielen Dank im Voraus und einen Guten Start in die Woche.:)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

wenn ich mir die IP-Adressen so anschaue, wird das so nicht funktionieren.
Setz mal die IP der Heizungsanlage auf 192.168.1.2, dann sollte es funktionieren.

Gruß Volker
 
Hm,

Netzvariablen brauchts dafür eigentlich nicht, es klappt mit Modbus immer recht problemlos.
Allerdings ist das natürlich aus der Ferne schwer zu analysieren.
Hast du die Variablen über den Modbus Konfigurator in der Systemkonfiguration konfiguriert ?
Wenn ja, dann häng mal einen Sreenshot davon dran.

Gruß Volker
 