Sonstiges Schaltung für Rolltor (direkt)

bele

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,
ich benötige mal eure fachkundige Hilfe ein Schaltplan für Siemens logo 8 zu erstellen. Die Aufgabe ist eine Rolltorsteuerung (direkt) und (indirekt) mit Endschalter und RS Baustein . Habe ein Foto beigefügt. Bin leider schon lange aus diesem Thema raus und würde gern meinem Sohn bei den Hausaufgaben unterstützen.
Schon mal ein Dankeschön in die Runde für die Hilfe
Grüße
 

Anhänge

  • Schaltung Rolltor (direkt).jpg
    Schaltung Rolltor (direkt).jpg
    4,4 MB · Aufrufe: 46
  • 20221211_101916.jpg
    20221211_101916.jpg
    1,9 MB · Aufrufe: 41
Zuletzt bearbeitet:
Ein einfaches Rolltor fährt üblicherweise nur in Selbsthaltung auf bis zum oberen Endschalter, anhalten per Stop-Taster.
Runterfahren manuell im Tipp-Betrieb (Taster gedrückt halten).
Hat das Tor Sicherheitselemente wie Lichtschranke, Schliesskanten-Leiste o. ä., dann darf es auch in Selbsthaltung runterfahren.
Ich vemute mal, das ist hier mit direkt und indirekt gemeint.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die indirekte Lösung habe ich hinbekommen fehlt nur noch die direkte.
Habe mal meine Lösung für für die indirekte Schaltung als Foto beigefügt.
 

Anhänge

  • 20221211_111508.jpg
    20221211_111508.jpg
    7,3 MB · Aufrufe: 44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei real bräuchtest Du mindestens noch eine Lichtschranke über dem Boden (max. 20 cm), und das Tor müsste in zu-Richtung reversieren.

Edit: Stimmt nicht ganz, Lichtschranke nur bei Schiebetor. Sachkunde ist schon eine Weile her.
 