Ich muss nochmals mit den Büchern mich beschäftigenWenn man es jetzt mal rein normativ sieht:
Der Schleifenwiderstand L/PE darf laut VDE 0100-530 531.3.5.3.2 im TT-Netz Idelta <= 50V / Ra betragen.
Heißt bei deinen 170 Ohm ist das knapp bis zu einem 300mA FI zulässig (hier wäre der GW laut Tabelle 167Ohm).
Falls ihr allerdings Rindviecher seit, dann müsstest du mit 25V rechnen
Also unter der Vorraussetzung TT-Netz liegt hier definitiv kein VDE technischer Mangel vor.
Also kurzum für die Beurteilung "nicht OK" ist a) die Netzform entscheidend und b) der auszulösende FI ...
Und wenn man es jetzt noch strenger nimmt: Ra = Widerstand des Anlagenerders, also beim Schleifenwiderstand sind ja nochmal etliche Leitungs- Klemm und Übergangswiderstände zusätzlich mit vorhanden ...